Aktueller Inhalt von ANOX

  1. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Hallo, Vielen Dank für die Diskussion und die Vorschläge. Wir benötigen lediglich das Austrudeln welches nunmal ca. 15cm Weg beinhaltet. Das Verletzungsrisikio beim Austrudeln haben wir auf reversibel und selten geschätzt. Die Primäre Intention ist jedoch das wir in der Serie befindliches System...
  2. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Abend, Ja Sorry hier die Angaben: Wo ist der zweite Sensor? 1 Sensor Rollenhebel 1 Sensor Drehgeber Rollenhebel = Kategorie 1, Drehgeber? MTTFd 10 Jahre? (Hersteller 100 Jahre) Wo ist die Bremse und wie wird Redundant gebremst? (Wagensystem mit 2 Getriebemotoren und je Umrichter gleiche...
  3. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Re, hat ne Weile gedauert aber wir sind soweit fertig, ich habe jetzt vom Hersteller für jede Komponente eine MTTFd per Datenblatt bekommen. Wir haben gemäß 13849-2 die Fehlerlisten anaylisiert alle betreffeneden Fehler aufgeschrieben und deren DC Werte, für jede Komponente den DCavg berechnet...
  4. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Morgen, ich war unterwegs deshalb die späte Antwort. Ich benötige PLr d da meine Risikoanalyse eine Gefahr von 8 aufweist. Aufbau: (Applikation: Transportwagen mit FU und Ansteuerung über Bus-IO's, Schütz im Schaltschrank, Schaltfahne am Boden mit Rolenschwenkhebel) Wenn der Wagen über die...
  5. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Guten Abend, ich habe es auch mit meinen Kollegen diskutiert. Wir sind zu folgenden Schluss gekommen: Unser Softy (Software Programmierer) sagt er setzt das V-Lebensmodell um und hat bisher unbewusst sogar die Sicherheitsfunktionen spezieller bearbeitet. Die Software ist gegen unbefugtes ändern...
  6. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Hallo, Ja es ist ein komplexes System MTTFd gemäß Norm als 10 angenommen SPS + Ausgang mit je 10 und in Sistema eingetragen (https://www.sps-forum.de/showthread.php/32032-MTTFd-Standard-SPS) siehe Beispiel in 13849-1 I.4.1 und besonders die Anmerkung unten das die Anforderungen an den PLC Pfad...
  7. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Danke für die schnelle Antwort, 1. ich nehme an B10d elektronisches Bauteil = 1.000.000 und betrachte nur meinen Ausgang (nop 4 Zyklen pro Stunde 20Jahre) wenn mein Ausgang auf 24V Statisch hängt z.B. Kurzschluss von Aussen schaltet der Näherungsschalter (nur bei Näherungschalter defekt ->...
  8. A

    Standard PLC - Kat; was ist erreichbar

    Guten Abend, Ich bin neu hier und muss leider das Thema wieder aufgreifen. Wenn ich eine Standard SPS habe sogar in FVL programmiert kann ich doch in Einhaltung der Basismaßnahmen PL b erreichen. Und wer verbietet mir den Einsatz dieser SPS in nur einem Kanal der Kat 3 für PL d. Ja Ich weiß das...
Zurück
Oben