  1. Approx

    WinCC 7 Server-Ausfall - Client-Strategie

    Mein Vorschlag: Den wichtigsten Client als Standalone System konfigurieren. Da ja alle Clientrechner die Verbindungen zu den Steuerungen haben, dürfte das kein Problem sein. Dann braucht man nur eine CS/RT und keine Server- bzw. Redundanzlizenz wie bei der Redundanzlösung. Approx
  2. Approx

    WinCC 7: Präfix Bild im Bild

    Für WinCC ist der Punkt die Erkennung zwischen DB und Variable (z.B. "meinDB.meineVariable"). Wenn mehrere Punkte wegen Unterstrukturen vorhanden sind, funzt es nimmer. Gruß Approx
  3. Approx

    Step 5 COM1430TCP/IP Einrichten für PG Betrieb mit S5 über Ethernet

    Hallo. Du muss über Simatic-Net -->"Pc-Station einstellen" -->Zugangspunkt einstellen die Netzwerkkarte für den H1 einstellen (siehe Screenshot) Ansonsten muss Du unter der Step5-Oberfläche die Pfade korrekt einstellen. Aber wie du schreibst, hast Du noch keine Auswahl für H1-Schnittstelle...
  4. Approx

    Step 7 Step7 Variablen in WinCC 7.2 exportieren

    Variablen, die im DB als Struct, Array oder UDT deklariert worden sind können nicht per OS-Übersetzen als WinCC-Variable angelegt werden. Grund ist der Trennungspunkt der die Strukturvariable im Step7 enthält (z.B. MeinDB.MeinStruct.Variable). Hier ist dann ein Punkt zuviel für WinCC. Also...
  5. Approx

    Step 7 Systematische Fehlersuche an einer S7-416 3DP mit CP443

    Hallo. Im Ereignis 11 (das Ereignis mit dem ältesten Zeitstempel) steht doch ganz klar : Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN). Auf Newbee-Deutsch heißt das: CPU hatte eben nix mehr Strom und nix Pufferbatterie hat die Kram überbrückt. Ein CPU-Diagnosepuffer ist kein...
  6. Approx

    Step 7 Systematische Fehlersuche an einer S7-416 3DP mit CP443

    Hallo, ich nehme mal an, Du hast ein Programmiergerät mit Step7-Projekt am Start und stehst nicht nur mit dem Schraubendreher vor dem Schaltschrank. Am schnellsten kommt man dem Grund auf die Schliche, wenn man die CPU im Step7-Manager markiert, dann über "Zielsystem" - "Diagnose/Einstellungen"...
  7. Approx

    WinCC per Batch Datei beenden?

    Es gäbe da noch die Möglichkeit, die "Reset_WinCC.vbs" auszuführen. Damit killst Du alles, was mit WinCC zu tun hat. Zu finden ist die Datei unter dem Installationsverzeichnis ..SIEMENS\WinCC\bin\ Gruß Approx Upps, gerade gelesen das kein Reset_WinCC.vbs gewünscht ist...
  8. Approx

    WinCC Bilder von 7.2 in 6.2 verwenden

    Nein, das geht (mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit) nicht. Du brauchst zwingend eine RC von V6.2. Wenn Bilder von einer höheren Version erstellt wurden, siehts dann in der Runtime in der niederen Version so aus: *no Objekt found* oder so ähnlich. Vielleicht geht es, wenn Du nur ein...
  9. Approx

    Step 7 CPU soll in STOP wenn CP343-1 LEAN einen Sammelfehler SF hat

    Mit der SFC 46 "STP" (stop) überführt man die CPU in den Betriebszustand STOP. Mit dem Sammelfehlersignal (welches Du dir natürlich erst bilden musst), ruftst Du den SFC46 bedingt auf und schaltest die CPU in stop. Ob es zielführend ist, die CPU in Stop zu jagen, füllt hier ganze Threads im...
  10. Approx

    Step 7 Uhrzeit auslesen mit FUP ?

    S7 stellt bis zu acht OBs (OB 10 bis OB 17) zur Verfügung, die einmalig oder periodisch gestartet werden. Der(die) Aufrufintervall(e) werden in der Hardwarekonfig unter den Objekteigenschaften der CPU im Reiter "Uhrzeitalarme" eingestellt. Im entsprechenden OB rufst Du dein Programm auf. Gruß...
  11. Approx

    WinCC Archivwerte werden gemittelt bei aktualisierung der Projektdatei

    Es handelt sich also um ein Server-Client System? Ich würde an Deiner Stelle direkt auf dem Server arbeiten (eine CS-Installation vorausgesetzt). Da hast Du am wenigsten Scherereien und Du kannst auch bei laufender Runtime Änderungen am Taglogging durchführen. Zur Aktivierung der Änderungen...
  12. Approx

    WinCC Archivwerte werden gemittelt bei aktualisierung der Projektdatei

    Hallo. Erst einmal wären Angaben zu der WinCC-Version hilfreich. WinCC 5,6,7 oder gar WinCCFlex? Dann wäre interessant, ob Du eine Engineeringstation hast. Wie "kopierst" Du denn das Projekt auf den Zielserver? Und von wo aus machst Du das? Normalerweise mache ich es z.B. bei WinCC V6.x so...
  13. Approx

    WinCC 7.0.2.0 Login Fenster öffnet sich nicht!

    Du kannst eine Ausgabe starten indem Du folgende Zeile in dein Script einfügst: printf("deinText %d",deineVariable); Hatte selber schon mal probleme mit dem Silent Login, siehe https://www.sps-forum.de/hmi/21024-wincc-v6-0-sp4-silentlogin-und-printf.html Ausgabe des Textes/Variablenwertes...
  14. Approx

    Step 7 Word in Real ??

    Hallo. Du nimmst den DUAL-Ausgang des Timers und schreibst ein freies Merkerwort dran,z.B. MW200 Dann schreibst Du im nächsten Netzwerk: L MW200 // ganzzahlige Anzeige des Zeitwertes ITD // Integer nach Doppelinteger wandeln DTR // Doppelinteger nach REAL wandeln T MD204 //...
  15. Approx

    Unterschied HMI und SCADA?

    Während ein HMI-System (Mensch-Maschine-Schnittstelle) auch ein einfacher Schalter sein kann, wird der Begriff auch häufig im Zusammenhang mit einem Visualisierungssystem genannt. Dabei kann die Visu aus einem Bedienpanel oder einem Rechner bestehen. Ein SCADA-System besteht dabei immer aus...