Aktueller Inhalt von Archiworld

  1. A

    Modbus Test Software

    Ich entwickle die SPS nicht. Die Fördertechnik mit der SPS wird bereit gestellt. Meine Aufgabe ist es diese 16BIT-Stream irgendwie auszulesen und eben auf die Werte zu reagieren. Da der Lieferant keine Simulation bereitstellt habe ich hier nachgefragt ob es einen gibt der meinen Bedürfnissen...
  2. A

    Modbus Test Software

    Das ist leider gottes auch mir absolut unbekannt, welche SPS das ist. Es handelt sich nicht um ein Siemens S7 sondern um etwas anderes. Zum Hintergrund: Es handelt sich dabei um eine Fördertechnik die keine Palettenverfolgung hat. Jedes dieser 16 Bit stellt ein Endpunkt eines...
  3. A

    Modbus Test Software

    Vielen Dank @Thomas_v2.1 für dein Feedback. Da ich das erste mal mit einem Modbus Schnittstelle zu tun habe und in diesem Fall sogar so, das ich daraus lesen muss, war mir wichtig herauszufinden wie es geht. wir nutzen da meist eine Middleware in unserem Haus, das angeblich auch lesen kann. ich...
  4. A

    Modbus Test Software

    Datentypen sind mir bekannt, aber der Begriff WORD kommt mit diesem 16Bit-Stream das erste mal vor.
  5. A

    Modbus Test Software

    Vielen Dank für die Hilfe und euren Feedback. Tatsächlich ist es der 16Bitstirng (WORD). Leider sagt mir das alles so wenig und dieses Schlagwort WORD fällt tatsächlich häufig. Ich kann mir leider nichts darunter vorstellen, aber meine Aufgabe ist es genau diesen String zu lesen. Vielen Dank für...
  6. A

    Modbus Test Software

    Hallo Blockmove, vielen Dank für deine Antwort. meine middleware ist bekannt und angeblich kann diese Middleware eben zyklisch abfragen, ob sich dieser Datenstring verändert hat und das auslesen. Meine Intention ist genau diese, dass ich schauen will wie das mit dieser Middleware funktioniert...
  7. A

    Modbus Test Software

    Hallo Zusammen, gibt es ein Test Tool um ein Modbus TCP zu testen? Ich stehe nämlich vor der Herausforderung, dass ich aktuell von einem Modbus System Daten (16 Bit) lesen muss. Ich habe aber keine Ahnung wie ein Modbus funktioniert und würde da gerne mit einer Middleware diese Daten lesen...