Aktueller Inhalt von Arlos

  1. A

    Pumpen ansteuern

    Also erst einmal würde ich die Pumpen in Gruppen einteilen. Damit meine ich das Pumpen, die einander ersetzen können in eine Gruppe kommen. Bei uns in der Firma haben wir für solche Pumpen einen Umschaltungsbaustein. Damit können automatisch oder manuell die Pumpen gewechselt werden, damit du...
  2. A

    TIA TIA Portal V21 Wunschliste [Diskussion]

    Gibt es mit V22.
  3. A

    Movicon Übertragung scheitert

    Moin, ja tatsächlich bin ich weiter gekommen. Ich weiß grad nicht mehr wie aber ich bin an die Zugangsdaten gekommen. Und zwar sind die User: Yaskawa und PW: vipatp
  4. A

    TIA TIA V18 zusätzlich zu TIA V16

    Also so weit ich weiß gehen auch Professional und Unified nicht zusammen. Als ich V18 Unified installiert habe, musste ich meine V16 Professional Version deinstallieren. Deswegen wundert mich das man angeblich mehrere Unified Versionen installieren kann. Wobei ich es selber noch nicht...
  5. A

    Step 7 Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 V5.7 SP3 und S7-SCL V5.7 SP3

    Die komischen Kunden die VIPA Steuerungen verbauen. Wie haben da leider so einen.
  6. A

    TIA TIA Portal V21 Wunschliste [Diskussion]

    Ich arbeite dran meinen Bruder dahin zu pushen. Der arbeitet immerhin schon bei Siemens. Er musste letztens auch mal mit TIA arbeiten und versteht mich so langsam warum ich so viel darüber mecker.
  7. A

    Was muss man beim zusammenlegen von Moviconprojekten beachten?

    S7 TCP als Treiber. Am Ende läuft es auf einem Yaskawa Panel PC, also PC runtime. Ich habe tatsächlich noch nie mit den Unterprojekten gearbeitet. Gibt es dann irgendwelche Einschränkungen? Edit: Zum Beispiel mit dem Speicherort? Ich würde es gerne dann im selben Ordner wie das Hauptprojekt...
  8. A

    Was muss man beim zusammenlegen von Moviconprojekten beachten?

    Moin zusammen, Ich bin jetzt in der Situation das ich 2 Moviconprojekte zusammenlegen soll. Was muss ich genau dabei beachten? Also am Ende soll es 1 Moviconprojekt auf 1 HMI sein aber 2 PLCs. Einfach in einen Ordner kopieren geht ja nicht, da dabei Dateien wie das AlarmsDocument oder das...
  9. A

    Projektarbeiten Azubis

    Also ich hatte tatsächlich "Werbemittel" als Projektarbeit. Ich sollte für eine Azubibörse die jährlich bei uns in der Stadt stattfindet einen Schaltschrank zeichnen und programmieren, der dann dort steht und die zukünftigen Azubis begeistern soll. Haben ein paar DO Karten benutzt um ein...
  10. A

    TIA Suche aktuellere Anleitung

    Haha da war ich wohl zu schnell. Hatte schon eine Demo Version installiert als es hieß das ist nichts für meinen Fall. Eine Openness Schnittstelle ist auch Voraussetzung und damit arbeiten wir auch nicht so oft. Also muss ich es wohl manuell simulieren. Aber trotzdem danke.
  11. A

    TIA Suche aktuellere Anleitung

    Es sollen 2 CPUs 1515-2 PN miteinander per iDevice kommunizieren. Die soll an X1 passieren, da X2 für das Kunden interne Netzwerk reserviert ist. TIA Version 17 und PLCSIM Advanced V5.0 sind bei mir installiert. Ich bin der Anleitung so weit gefolgt wie es geht aber die CPUs tauschen keine...
  12. A

    TIA Suche aktuellere Anleitung

    Moin zusammen, Gibt es eine aktuellere Version dieser Anleitung? https://support.industry.siemens.com/cs/document/109748099/testen-und-simulieren-von-hmi-projekten-(tia-portal)-in-verbindung-mit-simatic-steuerungen-plcsim-und-plcsim-advanced-?dti=0&lc=de-DE Mit dieser Version kriege ich es...
  13. A

    Movicon Übertragung scheitert

    Moin zusammen, und zwar hatte ich die Tage Probleme damit die Übertragungsfunktion von Movicon zu nutzen. Ich benutze Movicon 11.6 und wollte auf ein Yaskawa VIPA 67P-RTP0-KB übertragen. Verbindung steht und ich kann das Panel anpingen. Aber ich finde einfach kein Standard Benutzer und...
  14. A

    Abschirmung

    Also ich habe es so gelernt das Analogsignale immer geschirmt werden müssen. Der Schirm wird auf jeden Fall im Schaltschrank aufgelegt. Beim Sensor ist es optional. Die meisten Sensoren die ich gesehen habe, hatten nichtmal einen Anschluss für den Schirm. Natürlich kann das bei Sensoren für...
  15. A

    Movicon Alarm Quittierung

    Ich wollte gerade noch schreiben das ich die Buttons vom Alarmfenster nutzen will aber die Variable OutputAckAlarms klingt da schon mal vielversprechend.
Zurück
Oben