Aktueller Inhalt von asci25

  1. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Dann nimm jetzt mal ein Multimeter und prüfe den Strom, ob der zu den Werten aus der SPS passt. Und zwar zu den Rohwerten, die direkt an die Klemme geschrieben werden. Gleichzeitig kannst Du die Rohwerte auch mal mit Deinem Steuerwert vor der Skalierung SPS-Variable "FU" vergleichen, dann merkst...
  2. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Und jetzt wollen wir es aber auch wissen: C0034 steht auf welchem Wert?
  3. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Wenn Du mich fragst, kam da ein Modul aus dem Regal, dass schon mal für was anderes verwendet wurde. Da ist ein Aufkleber drauf: "Bundeseigentum". Wir haben es hier wohl mit einer Behörde zu tun.
  4. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Viel zu dicht neben einem Waschbecken ... 🤪
  5. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Auf welchem Wert steht der Parameter C0034? 3: Strom 4..20mA 4: Strom 4..20mA, Drahtbruchüberwacht oder was anderes?
  6. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Du weißt schon , dass der Wert 6553 bei einer EL4022 (4-20mA) = 7,2mA Output bedeutet? Meine Angabe bezog sich darauf, wenn Du eine 0-20mA Karte gehabt hättest. Dann wäre 6553 = 4mA gewesen. Der Umrichter hat 4-20mA am Eingang? Oder kann der auch was anderes per Parameter haben.
  7. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Zuerst sollte man die Schnittstelle und die Hardware abgleichen. Alles andere verwirrt nur zusätzlich. Nur in dem ungünstigen Fall, dass man die Hardware nicht mehr abgleichen kann und der Analog-Ausgang 0-20mA und der Eingang am FU nur 4-20mA kann, ist der Rechentrick mit den 4mA (6553) als...
  8. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Ich auch nicht. Edit: x_min sollte bei Verwendung der richtigen Ausgangskarte immer 0 sein. Ist also unnötig.
  9. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Ja, da liegst Du falsch. 0-32767 ist der PLC-Rohwert, der dann je nach Karte als 0-10V oder 1-10V oder 0-20mA oder 4-20mA ausgegeben wird. Das ist also kein Nachweis der richtigen Karte.
  10. asci25

    Skalierung Frequenzumrichter

    Und ist der Analogeingang des Frequenzumrichters wirklich auf 4-20mA konfiguriert? Bei vielen Modellen kann man das über einen Parameter einstellen.
  11. asci25

    PLC Variable über HTML Seite steuern

    Ich glaube, dass hat bei uns allen etwas länger gedauert, es zu verstehen. Und da kommt am Ende doch die TF2000 ins Spiel. Du müsstest im HTML-Code der Visu einen Listener implementieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das mit der TF2000. window.addEventListener("message"...
  12. asci25

    PLC Variable über HTML Seite steuern

    Ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Ist das hier vielleicht was für dich? Infosys: Text und Sprache
  13. asci25

    PLC Variable über HTML Seite steuern

    Dann wäre es doch schön, wenn Du oder irgendjemand anders für den TE einen Tipp hätte. Ich kann es nicht, weil ich mit der TF1800 nur sehr selten mal eine SPS-Test-Visu gebaut habe. Ich code native Windows-Anwendungen als HMI für die TC-Runtime. Es wäre schlecht, wenn jetzt das Gefühl aufkommt...
  14. asci25

    PLC Variable über HTML Seite steuern

    Wenn Du noch nicht festgelegt bist, würde ich sofort zu TF2000 wechseln. Die 3S-Visu ist nicht so prickelnd.
  15. asci25

    Fahrwegsteuerung für EL7047 Klemme

    Mal ins Blaue geschossen: Neben einer Ziel-Position brauchst Du auch eine Geschwindigkeit. Die steht wahrscheinlich noch auf 0.