Aktueller Inhalt von -ASDF-

  1. A

    WinCC Unified Speichern von Änderung am WinCC Unified Panel nicht möglich

    Gibt es hierzu schon einen Fix? Bei mir trat das gleiche Problem auf nachdem ich eine Struktur (Type/UDT) zwischen zwei TIA V19 Anwendungen kopiert hatte (Projekt A Projektbibliothek -> Projekt B Projektbibliothek).
  2. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Alles klar. Das werde ich die Tage dann wohl tun!
  3. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    "PEEK_BOOL(area := 16#81" damit werden die Ausgangsbits gelesen (also in meinem Code mit 16#82)
  4. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Mit dem Code simuliere ich verzögerte Eingangsbits anhand von den entsprechenden Ausgangsbits. Wenn A0.0 = True wird 5 sek. verzögert E0.0 = True, Simuliert werden damit einfache Rückmeldungen von meinen Aktoren.
  5. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Du bist aber optimistisch :p
  6. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Die Klammern hatte ich auch versucht, hatte aber nichts geändert.
  7. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Das stimmt. Mit den 2 Dimensionen funktioniert es mit "byte" und "bit" der peek und poke zugriff funktioniert ebenfalls mit "byte" und "bit".
  8. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Achja, die Lösung ist das Array mit mehr Dimensionen zu deklarieren: TONs Array[0..100, 0..7] of TON_TIME byte Int 0 bit Int 0 FOR #byte := 0 TO 99 BY 1 DO FOR #bit := 0 TO 7 BY 1 DO #TONs[#byte,#bit](IN := PEEK_BOOL(area := 16#82, dbNumber := 0, byteOffset := #byte...
  9. A

    TIA V14 SP1 - Crash beim Übersetzen von folgendem Code

    Hallo Forum, Wie der Titel schon aussagt, stürzt mein TIA-Portal immer ab, wenn ich einen FB mit folgendem Code übersetzen will. Static TONs Array[0..800] of TON_TIME byte Int 0 bit Int 0...
  10. A

    TIA V14 SP1 - Byte to Array of Bool

    Sehr simpel! So hatte ich mir das vorgestellt.
  11. A

    TIA V14 SP1 - Byte to Array of Bool

    Funktioniert leider nicht. Das hatte ich auch schon versucht :P
  12. A

    TIA V14 SP1 - Byte to Array of Bool

    Hallo Forum, Ich würde gerne ein Byte in ein Array[0..7] of Bool umwandeln. Gibt es dafür eine "einfache" Methode? Bisher habe ich die Bits des Bytes per Slice-Zugriff einzeln zugewiesen: Dies würde ich gern durch eine "einfache" umwandlungs bzw. loop Funktion ersetzen.
  13. A

    TIA TIA V14 SP1 Openness. Hardwarekonfiguration aus Eplan über AML Dateien

    Vielen Dank! Das war ja einfacher als erwartet :)
  14. A

    TIA TIA V14 SP1 Openness. Hardwarekonfiguration aus Eplan über AML Dateien

    Gibt es dazu schon "verständliche" Lösungswege?
  15. A

    TIA TIA V14 SP1 Openness. Hardwarekonfiguration aus Eplan über AML Dateien

    Beim Starten kommt die bekannte Fehlermeldung "Side-by-Side-Konfiguration ist ungültig". Hatte noch nicht wirklich Zeit nachzuforschen.