    Diagnosedaten

    Hallo, ich habe zwei Fragen an das Forum: 1)Kann ich bei einer Baugruppe (SM 326-1BK01... DI 24) im Standartbetrieb die Diagnosedaten auswerten? Ich benutze den RD_REC Baustein und lasse mir 10 Bytes auslesen(0 bis 9). Sieht eigentlich ganz gut aus, doch ich weiß nicht ob ich auch die...
  2. A

    Kanalfehler im PROFIsafe Modul

    HAllo, habe den Fehler gefunden. Der Ausgang darf nur aus F-Bausteinen heraus gesetzt werden. Das Problem war, dass ich ihn aus einem normalen Baustein heruas gesetzt hatte. Danke...bis später Atom
  3. A

    Kanalfehler im PROFIsafe Modul

    Hallo , :confused: ich habe eine Frage bzw. Problem mit dem Profisafe Modul 4 F-D0 DC24/2A. Wenn ein Ausgang am Modul gesetzt wird (ich teste den Aufbau indem ich den Eingang brücke), dann geht das gesamte Modul immer in den passiven Zustand und die SF LED leuchtet. Ich setze das erste Mal...