Aktueller Inhalt von Aunex

  1. Aunex

    Zwei Steuerungen über das Interent verbinden?

    Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich. Du könntest die Software dataFEED Suite von Softing nehmen. Die kann Daten von verschiedensten Steuerungen lesen und auch schreiben. Die Standorte verbindet man dann über den intergierten Tunnel.
  2. Aunex

    Sinumerik 840 D, Stückzahlen

    Hallo. In der Sinumerik 840D gibt es ja diverse DB,s (DB11, DB27 etc.) um Zustände für NC, BAG und Kanal usw. auszutauschen. In der MSTT werden auch Stückzahlen angezeigt. Gibt es hier einen definierten Übergabepunkt in der Sinumerik oder ist das nur im Anwenderprogramm verfügbar. Wenn nur...
  3. Aunex

    Aufbau internes Anlagen Netzwerk - Ideen | Kritik | Optimierung

    Hallo Peed. Zu diesem Thema halte ich fast täglich Workshops ab oder setzte zusammen mit unseren Kunden die Maschinanbindung für BDE, MES ...IIoT Systeme um. Ich empfehle hier auch ganz klar die Trennung der OT und IT Ebene. In der OT Ebene (Maschinennnetzwerk) gibt es viel zu viele Komponenten...
  4. Aunex

    Step 7 Datenbankanbindung mit Profibus SPS

    Hallo. Ich habe so etwas schon sehr häufig angebunden und habe sehr gute Erfahreungen mit der Softing dataFEED Suite gemacht. OPC DA läuft ja nur auf Windows Rechnern (DCOM) und wegen der veralteten Sicherheitsrichtlinien von DCOM kann man das heute fast nicht mehr über Netzwerke betreiben. Wenn...
  5. Aunex

    Netzwerktechik: Auswahl von Switch mit 4x SFP

    Hallo. Wie aus deinem anderen Beitrag zu entnehmen ist, sind die Komponenten für ein Bergwerk/Untertage o.ä. bestimmt. Diese Anlagen unterliegen gewissen Anforderungen, gesetzliche Regelungen für Bergbau etc. Bitte informiere dich vorher welche Normen und Vorschriften du einhalten must und ob...
  6. Aunex

    danfoss vlt 6000 , Paramterierung über MCT10 / Kommunikationsanschluss

    Über Klemme 68(+)/69(-) Serielle RS 485 Schnittstelle (Funktion siehe Par. 8-3*) Max. 115 kBit/s. Schau die hier in der Anleitung mal Seite 7 und 8 an...
  7. Aunex

    danfoss vlt 6000 , Paramterierung über MCT10 / Kommunikationsanschluss

    Bei RS485 hast du Pin3=RxD/TxD-P und Pin8=RxD/TxD-N. Um über RS485 zu Kommunizieren must du die Adresse des VLT kennen. Wenn du ein Bedienpanel hast, schau mal in die Parameter. Hat der VLT eine PROFIBUS Schnittstelle?
  8. Aunex

    Step 7 Verbindung zur CPU nur bei deaktiviertem OPC-Server möglich

    Bitte nicht den Slot ändern!! Bei S7 steckt sie SPS immer auf Slot 2. Was hier nicht zu sehen ist, ist der TSAP. Schau mal ob du da Erweiterte Einstellungen o.ä. findest.
  9. Aunex

    Step 7 Verbindung zur CPU nur bei deaktiviertem OPC-Server möglich

    Wenn man auf die SPS zugreifen will, benötigt man eine Adresse. Über die IP Adresse erreicht man zwar die Steuerung aber das reicht nicht. Früher bei MPI muste man den Teilnehmern auch Stationsadressen geben, das waren dann z.B. Adresse 0=PG, 1=HMI, 2=OPC, quasi das gleiche was nun die Dienste...
  10. Aunex

    Step 7 Verbindung zur CPU nur bei deaktiviertem OPC-Server möglich

    kleiner Nachtrag: Bei Siemens S7 sind die Dienste wie folgt reserviert: Rack=0 Slot=2 Dienst = 01: PG oder PC; 02: OS (Operator oder überwachendes Gerät); 03: Andere (z.B. OPC-Server, Simatic S7 SPS) Also sollte in deinem PG TSAP 01 02 und im OPC Server 03 02 stehen.
  11. Aunex

    Step 7 Verbindung zur CPU nur bei deaktiviertem OPC-Server möglich

    Hallo Martin. Ich gehe mal von folgender Annahme aus: Der VIPA OPC Server holt sich die Daten über das RFC 1006 Protokoll aus der SPS, so wie es quasi bei Siemens SPSen und anderen OPC Servern auch üblich ist. Dazu muss mann am OPC Server einen TSAP (eigerer TSAP / Ziel TSAP) konfigurieren. Das...
  12. Aunex

    Nach NOT-Aus Middex SC5-CAN erhält keine Konfiguration

    Hi Oliver. Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber es klingt nach "Baudrate nicht erkannt". CAN und Profibus Geräte erkennen die Baudrate automatisch beim Hochlauf. Oftmals ist der Master aber zu langsam oder das Netzwerk hat EMV Störungen und es wird die Baudrate nicht erkannt und eine Falsche...
  13. Aunex

    OPC-UA Bus-Topologien

    OPC-UA ist ein Protokoll, das TCP basiert ist. Man kann also nicht nur im lokalen Netz arbeiten, sondern auch über Router die Server und Clients verbinden (quasi weltweit). Eine Topologie gibt es dabei also nicht. Was Du meinst ist die Portlast an der CPU, unabhängig von der Protokollart. OPC...
  14. Aunex

    Sonstiges IBHLink S7++ funktioniert nicht richtig.

    Hallo. In den Bildern steht der IBH Link für die Bus-Parameter auf Auto. Unten zeigt er aber andere Busparameter an als der CP. Es scheint die Autoerkennung nicht funktioniert zu haben. Stell mal den IBH auf manuell ein und übernimm die Busparameter vom CP. Dann sollte das funktionieren...
  15. Aunex

    Fehlerhafte Telegramm Profibus

    Hallo. Ich habe dieses Bild schon einmal gesehen. Ein Repeater macht ja eine Signalverstärkung und Regeneration. Damit sind z.B. die kleinen EMV Störungen aus den hinteren Segmenten am Master nicht mehr zu sehen. Es kann aber vorkommen, dass die EMV Störungen so groß sind, dass sie vom Repeater...