Hallo Tommy 843
ich hab dir hier mal einen Baustein reingeschrieben der die Steuerspannung abfragt und mit ACK quittiert wird. Das ganze kann auch noch auf eine Horn geschaltet werden.
FUNCTION_BLOCK "FB_BIN_FLT_1_DLY"
TITLE =BINARY FAULT
AUTHOR :
FAMILY : CONTROL
NAME : FLT_CTRL
VERSION : 3.0...
Da finde ich die Variante von extruder_luder wesentlich besser und kürzer die ist schnell programmiert und funktioniert exzellent.
U #Eingang
FP #Hilfsmerker
X #Ausgang
UN #Reset
= #Ausgang
:cool:
von Deltalogic der Accon Konfigurator geht dafür, ich weis nur nicht ob dafür auch der Adapter benutzt werden muss. Ich setze einen WLAN Adapter dieser Firma ein und mache solche Tests öfter ohne Probleme:roll:
Ja das habe ich auch scon kommuniziert. Das ganze system ist eine Gepäckverladestation in London am Flughafen für van der Lande. Die wollen aber mit einem Mobile Panel 8 Steuerungen überwachen und immer alles sehen. Sprich auch sekundärmeldungen einer ausgefallenen Station. Das ganze wird von...
Hallo
Ich habe ein Problem mit eines Alarmhandlings mit Flex2008. Mein Kunde möchte ein gesamtsystem mit mehr als 5000 Alarmmeldungen mit einem MP abdecken. WinCC Flex ist aber auf 2000 Meldungen beschränkt. Mit Alarm S Meldungen ginge dieses wenn mann die Bausteine mit alt neu Vergleich nur...