Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
das hat mir geholfen:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/2002269/integer-variable-in-eine-ascii-variable-in-wincc-konvertieren?dti=0&lc=de-WW
Hallo,
ich möchte, dass sich der zähler "zaehler_Inp0" immer um eins erhöht, wenn sich INP_0 ändert.
Das hier ist mein Code:
Links dazu die Fehlerausgabe, mit der ich aber nichts gescheites anfangen kann, da ich WinCC-Neuling bin.
Achso ich will den Text dynamisieren, die ausgabe in printf...
Sub ForceKeyStroke(Byval Item)
Dim WScriptShell
Set WScriptShell = CreateObject("WScript.Shell.1")
Dim objControl
Set Item = "Control_e40"
Set objControl = ScreenItems(Item)
objControl.Activate 'Set Focus
WScriptShell.SendKeys "{F8}" 'send keystroke to active object
End Sub
Dieser Code soll...
Sub ForceKeyStroke(Byval Item)
Dim WScriptShell
Set WScriptShell = CreateObject("WScript.Shell.1")
Dim objControl
Set Item = "Control_e40"
Set objControl = ScreenItems(Item)
objControl.Activate 'Set Focus
WScriptShell.SendKeys "{F8}" 'send keystroke to active object
End Sub
möchte dass hier...
Hallo,
ich möchte genau das machen
https://support.industry.siemens.com/cs/document/25533776/wie-kann-ich-die-im-wincc-online-trend-control-angezeigten-prozesswerte-als-csv-datei-exportieren-?dti=0&lc=de-WW
habe den Text auch schon abgetippt als VBS im Projektordner.
Die Frage, wie füge ich...
Hallo,
ich möchte das sich das "Rechteck1" bei linkem Mausklick ändert.
Habe es soweit auch mit dem C-Code verknüpft und übersetzt, aber in der Runtime passiert nichts.
Danke schon mal für eure Hilfe
Ja so wars, mein Wordpad++ hat Hex nicht unterstützt.
Hab mir n Hex-Viewer downgeloadet und seh jetzt alles ;-)
https://mh-nexus.de/de/downloads.php?product=HxD
Den Zeichensatz noch auf Macintosh umstellen, dann sieht mans ganz gut
Danke!
Hallo Harld,
kurz zur Info:
ich bin WinCC-Neuling und ich muss ein Tool programmieren welches Telegrammdaten ausliest und dazu wollte ich mir diese mal "anschauen"
im Editor siehts folgendermaßen aus
Ausschnitt 1 (nicht ok):
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 2...
Hallo,
ich möchte Telegrammdaten aus der WinCC-Runtime heraus öffnen. Die Dateien sind im .pdl-Format. Das ganze wird standardmäßig im Wordpad++ geöffnet. Ich sehe allerdings nur NUL NUL NUL ;*" NUL ... also nichts gescheites.
So konvertiere ich die Sprachen zu UTF-8 sehe ich schon ein par...