Aktueller Inhalt von aw01234

  1. A

    Step 5 Prozessabbild

    Ok, ich hätte da noch eine Frage. Das Programm verarbeitet zwei verschiedene Interrupts, einmal im OB2 und einmal im OB3. Ist es richtig das der OB3 die höhere Priorität besitzt?
  2. A

    Step 5 Prozessabbild

    Die IP242 ist durch eine FM450 ausgetauscht, sonderlich ausgelastet sind die Zählerkarten aber mit dem verbauten inkrementalgeber nicht. Das Programm für die neue FM450 ist soweit auch schon fertig. Was mein Problem halt ist, ist das ich mit dem Prozessabbild des OB2 nicht zurecht komme. Meines...
  3. A

    Step 5 Prozessabbild

    Der OB2 ist ein Prozessalarm genau. Die Baugruppe für den Aufruf des OB2 ist eine IP242. Über beide OB's wird über SPA PB51 der PB aufgerufen. Die benötigten Eingänge werden auch im OB2 nicht aus dem Prozessabbild des OB1 sondern direkt gelesen. Der Ausgang A51.0 wird aber in beiden fällen mit...
  4. A

    Step 5 Prozessabbild

    Genau das ist auch eigentlich mein Gedanke. Das Programm ruft aber über den OB1 und ebenfalls über den OB2 ein PB auf der wiederum A51.0 schaltet. Dann macht das Aufrufen des PB über den OB2 ja keinen Sinn, zumindest auf Bezug zum Ausgang A51.0.
  5. A

    Step 5 Prozessabbild

    Hallo zusammen, ich bin momentan dabei eine Anlage zu modernisieren, in dem ich die bisherige S5 155 U durch eine S7 416 ersetzte. Von der Verständlichkeit her sind die Programme recht klar, jedoch denke ich dass ich mit dem Prozessabbild der S5 ein Verständnisproblem habe. Bei einer S7 kenne...
Zurück