Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Für den Eingangsbereich von 10,24V stehen bei 8 Bit 2^8=256 Stufen zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein dU von 10,24V/256=0.04V.
Beim dynamischen Fehler muss ich raten, vielleicht dU/2?
Freilich
Das ganze ist nur in soweit abhängig von der Geschwindigkeit als die max. Zählfrequenz nicht überschritten werden darf. Nehmen wir mal eine Zykluszeit von 10ms dann können wir max. 1/(2*10ms)=50Hz zählen.
Bei 60/min und 500 Imp. ist die Encoderfrequenz 500Hz. Teilen wir das /16...
Schrittkette
Dieser verhau mit den Merkern ist doch ziemlich unübersichtlich. Warum nimmst du nicht die dafür vorgesehene Funktion?
u m_neuanlauf //Reset bei Hochlauf
spb RES
L Schritt //Zustandbyte
spl RES
spa S00 //Schritt 0
spa S01 //Schritt 1
(usw)
RES: L 0 //Reset
T...
Frequenzteiler
Mit einer Zählerbaugruppe wird das wohl zu machen sein, ist aber nicht ganz billig. Ich gehe mal davon aus daß der Ventilantrieb eine ziemliche Untersetzung hat und es auf ein paar Umdrehungen des Motors auch nicht ankommt. Unter dieser Voraussetzung würde ich einen...
So ein Datenbaustein ist eigentlich nichts anderes als ein Haufen von Bytes. Nehmen wir mal an wir haben am Anfang ein DW, das sind 4 Bytes die nur in dieser Kombination einen Sinn ergeben, mit dem Wert D#16#12345678.
Wenn ich jetzt nach dem Wert B#16#56 suche dann finde ich den im 3. Byte...
Da frag ich mich doch warum dieser Beitrag nicht gelöscht wurde. Wenn man mit dieser Ausrucksweise einen Vetreter der Staatsgewalt ansprechen würde dann würde man sehr schnell merken daß das auch nicht legal sein kann.
Im Übrigen verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Nur weil es die...
Selbstverständlich. Hat mich nur mal interessiert wie die das mit dem USB-Stick gemacht haben. Enttäuschend einfach zu überlisten, verglichen mit den gelben Disketten.