Aktueller Inhalt von Axel_K.

  1. A

    TIA Simulation mit PLC-LAB funktioniert nicht

    Ja, da ist was dran. Die Runtime-Version für das Step7-Workbook ist, bevor ich meine Chefetage überreden konnte mir die PLC-Lab-Vollversion einzukaufen, auf meinem Rechner installiert worden. Im Anschluss erfolgte dann die Installation der Vollversion und ein Aufstocken von TIA V16 Basic auf TIA...
  2. A

    TIA Simulation mit PLC-LAB funktioniert nicht

    Tja, bei mir leider nicht. Der Ordner PLC-Lab-Simulationen wurde von mir selbst erstellt und enhält nur einige von mir gebaute Simulationen. Die Referenzprojekte finde ich unter ... aber wie bereits beschrieben nur den %FC9000 in der dargestellten Form.
  3. A

    TIA Simulation mit PLC-LAB funktioniert nicht

    Woher bekomme ich den FC1? In meinemVorlageprojekt gibt es für den 1500er Prozessor nur einen %FC9000-Baustein mit einem EN-Eingang und einem ENO-Ausgang. Die Anschlüsse für die Angaben des MinDiByte und des MaxDiByte sind nicht vorhanden! Das PLC-Lab lässt sich zwar mit der Software-SPS koppeln...