Aktueller Inhalt von ban-al

  1. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Leider habe ich nicht gewusst, dass man die Anzahl der Stoppbits noch mal im DB des Comm_Load Bausteins einstellen muss. Was jetzt hier Standard ist, kann ich nicht sagen, der Hersteller des Sensors hat halt offenbar einen Standard und kann diesen auf Wunsch ändern. Ich danke Euch auf jeden...
  2. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Holger, ja, das hatte ich gesehen. Parallel habe ich dazu aber ein Skript vom Hersteller bekommen, in dem ein anderer Kunde den Anschluss auch über eine S7 1200 angeschlossen hat und dort "keine Parität" und 2 Stoppbits verwendet. Da der MB_Comm-Load Baustein bei mir mit gerader Parität...
  3. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Thomas, nein, wenn ich gerade Parität verwende setze ich natürlich am Modbus_Comm_Load die Parität auf "2". Aber der Hinweis mit der Anzahl der Stopp-Bits ist ja extrem interessant. Das hab ich tatsächlich nicht gewußt. Vielleicht lag es ja daran. Ich probiere das noch aus! Beste Grüße, Al
  4. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Zusammen, danke noch mal für Eure Hilfe. Letztendlich habe ich das Problem lösen können, nachdem der Hersteller des Sensors am Sensor die Parität auf "gleich" gestellt hat. Dann funktioniert der Modbus Load und Modbus Master Baustein einwandfrei. Beste Grüße, Al
  5. B

    TIA 2 x 16 Bit Word in 1 x 32 (Low - und High Word) umwandeln

    Hi Bero, Danke für den Code, der hat mir grad extrem geholfen! Beste Grüße, Al
  6. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo nochmal, habe mittlerweile den Tip bekommen, dass Fehlermeldungen vom Modbus Master Baustein evtl. gar nicht zu sehen sind und entsprechend über einen "Move" Auftrag die Fehlermeldungen in eine Variable schreiben lassen. Ich bekomme die Fehlermeldung 80C8 (Slave Timeout). Parität...
  7. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Thruser, danke für Deine Antwort. Die Terminierung ist mit angeklemmt, siehe Bild. Habe es auch schon ohne probiert. Funktioniert auch nicht Beste Grüße Al
  8. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo noch einmal zusammen. Ich glaube, die Fehlermeldung, die Corrado entdeckt hat, war ein falscher Alarm. Die kommt nämlich vom Sensor, den ich versehentlich noch im Bus hatte (er hat sozusagen auf seine eigene Antwort geantwortet). Wenn ich nur die S7 am Rechner habe und die Antwort des...
  9. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Heinileini und Harald, anbei die beiden Dokumente vom Hersteller in denen die Adressierung beschrieben wird. Beste Grüße, Al
  10. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo Corrado, danke für den Hinweis! Auf Bild 3 ist ja sozusagen die "simulierte" Antwort des Sensors an die S7 dargestellt. Nachdem in den DB der S7 (plausible) Werte geschrieben wurden, habe ich auf die Antwort der S7 gar nicht mehr geachtet. Ich schaue mir das noch einmal genau an. Zu...
  11. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Ja, danke, die Verdrahtung passt.
  12. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Hallo, das Gerät unterstützt Halbduplex, sollte also kein Problem darstellen. Besten Gruß
  13. B

    TIA Sensor Anschluss über CB 1241 RS485

    Guten Morgen, vielleicht hat jemand von Euch noch eine zündende Idee für mein Problem. Ich versuche einen Sensor über RS485 über eine S/-1200 auszulesen. Über einen Serial / USB Converter und die Software Realterm "Serial Capture Programm" kann ich mir die Kommunikation der Geräte ansehen...
  14. B

    WinCC PC als HMI im TIA Portal projektieren

    Hallo Fabsi, vielen Dank für die Zusammenfassung und den Tipp mir dem Smart Server! Beste Grüße, Al
  15. B

    WinCC PC als HMI im TIA Portal projektieren

    Guten Tag, kann mir jemand von Euch sagen, ob es eine Möglichkeit gibt im TIA Portal einen PC als HMI mit WinCC Basic zu projektieren? Oder benötigt man dafür auf jeden Fall WinCC Advanced (für €400 aufwärts)? Gibt es ansonsten eine empfehlenswerte Alternative, die ohne HTML Programmierung wie...