  1. B

    WinCC Inkompatibles Firmwareupdate Basic Panel

    Definitiv Mein Stand ist das Unified über HMI-Wartung oder ProSave aktualisiert werden müssen und das Projekt sich erst dann übertragen lässt. Hat mich vor einiger Zeit auch mal aus dem Konzept gebracht :rolleyes:
  2. B

    WinCC Inkompatibles Firmwareupdate Basic Panel

    Das Panel Image muss man meines Wissens separat aktualisieren. Rechtsklick aufs Panel -> HMI Bediengerät Wartung -> Betriebssystem aktualisieren Danach kannst du dein Projekt wie gewohnt übertragen.
  3. B

    TIA Datenlogger mit S7-1200 (Speicherplatzbedarf und Zugriffsmöglichkeiten)

    Hast du ein IPC oder Panel an der Anlage ? Du kannst ein csv-file auch mit einem WinCC erzeugen und den Ablagepfad für den Netzwerk zugriff freigeben.
  4. B

    TIA Daten-Logging über 7 Tage

    Ich glaube ich würde es auf Grund der Datenmenge vermeiden die Daten auf der SPS abzulegen. Vielleicht ist das Interessant für dich: Anbindung einer S71200/ 1500 an SQL
  5. B

    TIA Safety Bausteine lassen sich nicht übertragen

    Schon versucht die Systembausteine zu bereinigen und anschließend neu zu Übersetzen ?
  6. B

    TIA Fehler beim Online/Offline Vergleich eines FB's

    Den Baustein unter Programmbausteine anklicken und dann auf Laden von Gerät klicken
  7. B

    TIA CP 1243-1 als 2. Netzwerkschnittstelle aus anderem IP-Adressbereich nutzen?

    Sollte das mit den I-Device nicht funktionieren könnte man einen PNPN-Koppler einsetzen. 6ES7158-3AD10-0XA0
  8. B

    WinCC Schriftgröße ist nicht identisch TP700

    Wie Jasper bereits geschrieben hat muss im Windows die Skalierung auf 100% stehen. Anschließend das Projekt komplett Übersetzen.
  9. B

    Sonstiges KTP700F Mobile Panel 2nd Gen Kopieren

    Muss keine Simatic Card sein
  10. B

    Sonstiges KTP700F Mobile Panel 2nd Gen Kopieren

    Hatte einen ähnlichen fall jedoch das Backup auf eine SD Karte erstellt. Vielleicht geht das schneller ?
  11. B

    TIA Rezept Laden mit Rezeptname

    Guten Morgen, Initialisieren solltest du vor deiner eigentlichen Logik würde hier zu einer eigenen Schleife tendieren. Muss hier aber auch Mrtain zustimmen der Saubere weg ist Doppeleinträge nicht zu speichern, dein Merkmal mit der du eine Rezeptur lädst muss eindeutig sein.
  12. B

    TIA Rezept Laden mit Rezeptname

    Könnte man so lösen: FOR tmpInt := 0 TO 10 DO "Array Index"[tmpInt] := 0; END_FOR
  13. B

    TIA FUP Zwangswechsel zweier Pumpen und Zeiterfassung.

    Ungeschickte Wortwahl da hast du natürlich recht 😅
  14. B

    TIA FUP Zwangswechsel zweier Pumpen und Zeiterfassung.

    Welche Variable möchtest du schreiben ? Wird die Variable im SPS Programm überschrieben ? Auf deinem Bild sind nur Eingänge zu sehen auf diese kannst du nicht schreibend zugreifen.
  15. B

    TIA FUP Zwangswechsel zweier Pumpen und Zeiterfassung.

    Kann es sein das deine Variable die du schreiben möchtest nicht als schreibbar von HMI deklariert ist ?