    Signalwandlung in 0-20mA

    Ich muss euch schon recht geben. Der beste weg wäre einfach ein paar DI an die Wago und fertig. Leider ist aber die Software schon drauf und die Wago kann lt. Aussage nicht erweitert werden. Das einzige das der Softwarehersteller anbietet ist aus dem Standard dieser Analog-Eingang. Tank und...
  2. B

    Signalwandlung in 0-20mA

    also die Signale sind eigentlich wie schon in #2 vermutet Pegel-Schalter welche in verschiedenen Höhen montiert sind. Das einzige was die gemeinsam haben ist die Common-Leitung. Aus dem Tank kommt somit auch nur ein 6-Poliges Kabel raus. Eine Relais-Lösung wollte ich eigentlich vermeiden.
  3. B

    Signalwandlung in 0-20mA

    Hallo zusammen, ich habe hier schon viele viele Lösungen gefunden. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem zu dem ich sogut wie keine Lösung habe. Vielleicht kann mir jemand helfen. Das Problem: Ich habe einen Eingang (750-473) auf einer Wago. Das ist ein Analog-Eingang für 4-20mA. Ich muss...