Aktueller Inhalt von BeBe

  1. B

    TIA TIA WinCC Zeigerinstrument Anzeigeproblem

    Guten Tag Forum, ich stehe in TIA V15.1 bzw. WinCC vor einem Problem und bitte um eure Hilfe. Ich versuche auf einem TP1200 Comfort eine Hubanzeige zu realisieren. Ich kann bei den Zeigerinstrumenten jedoch keine Variable in der Skala hinterlegen. Da meine Minima und Maxima flexibel...
  2. B

    TIA Differenzdrehzahl zweier S210 auf eine Virtuelle Achse übertragen

    kafiphai danke nochmals. Werde ich Versuchen falls meine Lösung nicht funktionieren sollte: Mit dem Befehl MotioninVelocity funktioniert das ganze soweit. Die Velocity Werte werden in Echtzeit übernommen. Habe bei der Skalierung der Werte jedoch noch ein Problem: Wenn mein Endlagensetzer...
  3. B

    TIA Differenzdrehzahl zweier S210 auf eine Virtuelle Achse übertragen

    Danke zaki! Der Befehl sollte ja: <TO>.Override.<Velocity> sein. Doch wie kann ich diesen einfügen? (FUP) Programmierung Laut Motion Control Handbuch lässt sich der Wert nur von 0-200% anpassen. Wie übernehme ich dann die negative Drehzahl? Danke kafiphai! Hatte mir die LAxis...
  4. B

    TIA Differenzdrehzahl zweier S210 auf eine Virtuelle Achse übertragen

    Guten Tag SPS-Künstler, ich habe zwei S210 Servomotoren. Diese Laufen als Master und Slave Achse (Modulo aktiviert mit 0° - 360°). Die Slave Achse kann auf die Master Achse synchronisiert werden. In gewissen Betriebszuständen entsteht eine Relativgeschwindigkeit (+ und -) zwischen den beiden...
  5. B

    S210 Servomotor mit Slaveachse+Moment

    Danke offliner, könntest du diese Tlg 750 Erweiterung noch kurz ausführen. Da ich in die SPS Welt erst eingestiegen bin. Habe einem Artikel 6/18 https://bit.ly/2IfbP2L entnommen, dass das Tlg 750 nur über GSDML Projektierung verfügbar ist. Ist das immer noch so? Vielen Dank!
  6. B

    S210 Servomotor mit Slaveachse+Moment

    Hallo zusammen, ich habe folgende Problemstellung und komme zu keiner Lösung: Hardware: CPU 1511T-1PN 2x S210 Servomotor mit Umrichter Problemstellung: Zuerst muss die Slaveachse auf Festanschlag fahren (evtl.: MC_Torque_Limiting) Dann soll die Masterachse (drehzahlgesteuert) anfahren...
  7. B

    TIA S7 PLCSIM V15.1 Abstrurz

    Kurzes Update... Fehlerursache waren fehlende Adminrechte am Rechner. Keine Fehlermeldung hat jedoch darauf hingewiesen. Das Problem ist somit behoben.
  8. B

    TIA S7 PLCSIM V15.1 Abstrurz

    Grüßt euch! Ich habe TIA V15.1 mit PLCSIM und SINAMICS installiert. Beim Start vom PLCSIM (aus TIA/oder vom Desktop) kommt es jedoch zum Absturz. Bitte um Hilfe bei diesem Problem! Hier noch einige Daten zur Hardware: Windows 10 Pro Version 1703 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU...
Zurück