  1. B

    B&R USER-Partition aktivieren?

    Ich bin leider Opfer von mehreren Irrtümer geworden. Zuerst haben mich die FileIO-Fehlermeldungen auf eine falsche Spur geschickt und dann war es mit FileZilla auch nicht sichtbar. WinSCP brachte dann die User-Partition zum Vorschein. Damit hat sich das Problem in Luft aufgelöst...
  2. B

    B&R USER-Partition aktivieren?

    Ich habe "Alle Geräte" freigegeben. Aber FTP scheint ein neues Problem zu sein. USB ist auch nicht mit FileZilla sichtbar. Ich werde noch einmal versuchen mit der FileIO-Lib auf die USER-Partion zuzugreifen um zu sehen,ob ich mit den Fehlermeldungen weiter komme oder das Problem ganz wo anders...
  3. B

    B&R USER-Partition aktivieren?

    Erst einmal Danke für den Hinweis. Leider war dieser Wert bereits eingetragen. Die Partition scheint auch vorhanden zu sein. Irgendwie fehlt noch eine Aktivierung,damit die Partition sichtbar ist. Ich habe auch ein File-Device in der Config angelegt. Beim FTP-Zugriff ist auch nur das System...
  4. B

    B&R USER-Partition aktivieren?

    Hallo, bei einem PC2200-Panel ist die USER-Partition laut sdm deaktiviert. Wie kann man im Automation-Studio 4.9 diese Partition aktivieren? VG
  5. B

    System-Manager Fehlermeldung "Sync-Master erforderlich"

    Danke für die Antwort. Das Problem war die Variablenanbindung. Ich habe noch ein wenig geforscht und musste feststellen, das bei den eingelesenen Klemmen die Kanäle und somit die Variablenanbindung nicht vorhanden war. (???) Nach dem Löschen der Klemmen und manueller Eingabe funktionierte alles...
  6. B

    System-Manager Fehlermeldung "Sync-Master erforderlich"

    Hallo, ich habe im System-Manager einen BC9000 konfiguriert und mit einem SPS-Projekt verknüpft. Beim Übersetzen bekomme ich die Fehlermeldung der virtuellen Ethernetkarte "... benötigt Sync Master (mindestens eine Verknüpfung mit einer Task nötig)" Die selbe Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich...