Aktueller Inhalt von BenBVBler

  1. B

    Step 7 AWL IF Bedingungen

    Supi Leute, die vielen Tipps haben mir geholfen :) habe es nun hinbekommen, wie ich es wollte :) merci :) LG Ben
  2. B

    Step 7 AWL IF Bedingungen

    Hey, das war mein Fehler beim Abtippen. ich nutze sogar SPB (nicht SPA) aber leider funktioniert es nicht :(
  3. B

    Step 7 AWL IF Bedingungen

    Hey ich habe ein kleines Logik Problem. Folgendes möchte ich realisieren: Wenn Variable1 gleich der Variablen2, dann soll Variable3 auf den Wert 1 gesetzt werden. Wenn Variable1 gleich Variable4, dann soll Variable3 auf den Wert 2 gesetzt werden. Wenn Variable1 gleich 0, dann soll Variable 3...
  4. B

    TIA S7-1200 und Beijer Display über MODBUS RTU (mittels CM1241)

    Hatte dort über MODICON den einzige Modbus RTU Slave gefunden und wollte das über das Standard Modbus Protokoll laufen lassen. Konnte im Slave bereits einstellen, dass ich SERIAL (Ethernet gibt's ebenfalls zur Auswahl) und über Com4 kommunizieren möchte. Wir haben eine Zweite Steuerung, welche...
  5. B

    TIA S7-1200 und Beijer Display über MODBUS RTU (mittels CM1241)

    Oh Entschuldigung, Display ist ein T4A von BEIJER ! :) Display enthält keine SPS, und dass die SPS Master sein muss, ist in dem Projekt so vorgesehen :)
  6. B

    TIA S7-1200 und Beijer Display über MODBUS RTU (mittels CM1241)

    Hintergrund ist folgender: An dem Display hängt bereits eine Steuerung (an COM2, MODBUS RTU) In der Display Konfiguration gibt es dabei die Möglichkeit Daten "weiterzuleiten", so möchte ich quasi von COM2 auf COM4 (Modbus RTU zur SPS) weiterleiten. (siehe Bild-Anhang) Die SPS muss zwingend...
  7. B

    TIA S7-1200 und Beijer Display über MODBUS RTU (mittels CM1241)

    Hey Jörg, zu a) habe alles nach den Anleitungen verdrahtet: Auf Siemens Seite einen Profibusstecker verwendet mit dem richtigen PINOUT, auf Display-Seite ist es etwas anders, dort habe ich gemäß Anleitung verdrahtet. Sollte so stimmen. b) habe Bereits verschiedene Möglichkeiten versucht...
  8. B

    TIA S7-1200 und Beijer Display über MODBUS RTU (mittels CM1241)

    Hey ich habe mal wieder ein Anliegen :ROFLMAO: Folgender Plan: Ich möchte mit meiner S7-1200 als Modbus-Master Daten per RS485(Modbus RTU) an mein Beijer Display (Slave) senden und Daten vom Display auslesen. Dazu habe ich mir das CM1241 RS232/485 Modul besorgt. Ich bekomme leider einfach...
  9. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Hab es eben mal über eine Beobachtungstabelle versucht. Hab es nun geschafft die Werte auszulesen, und dort kann ich ebenfalls Werte steueren, wie auch den QB512. denke daran wird das liegen. und der Baustein wird übergangen schätze ich.
  10. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Das mit dem DPRD_DAT hab ich schon gesehen, nur weis ich nicht so genau wie ich meine 8 LESE-bytes in eine Variable schreiben soll. :confused: möchte ja am alle 8 Werte einzeln ansehen können :D Zum Prozessabbild: Ich habe bereits OB1 als Organisationsbaustein gewählt, jedoch lassen sich nur...
  11. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Anbei mal ein paar Screenshots. Wie gesagt wenn ich über DPWR_DAT einen Wert vorgebe (hier zB. 66) dann kommt der in meinem Converter auch an ! die Variable WERT_1 müsst eigentlich auf "100" stehen. Aber diese steht beständig auf 0. Das 8-Byte Input-Modul zum Lesen hat die Eingänge 68 bis...
  12. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Habe quasi eine Variable angelegt und auf "RECORD" gelegt. Anschließend steuere ich den RECORD-OPERRANDEN auf einen gewünschten Wert. Als Modul hab ich ein 1-Byte-OUTPUT Modul gewählt mit eben der Adresse 512. Die Daten kommen am Converter an und werden dann auch weiter verschickt. Die Werte...
  13. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Nutze aktuell die S-1200 mit Profinet Anbindung. habe es jetzt geschafft mit Hilfe des Befehls "DPWR_DAT" ein einzelnes Byte zu schreiben ! :D Nur mit dem Lesen mag das nicht klappen. Könnte es daran liegen, dass ich mit "DPRD_DAT" versuche nur ein Byte zu lesen ? meine mal etwas gelesen zu...
  14. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Hey Danke für die Antwort, könntest du das für mich noch etwas weiter ausführen ? was bedeutet EB und was genau muss ich da machen ? :D Edit: EB steht für Eingangsbyte :ROFLMAO: wie genau realisiere ich den Zugriff ?
  15. B

    TIA Anybus Communicator - Zugriff auf EA-Module (Lesen/Schreiben)

    Hallo Leute, ich brauche dringend Hilfe bei einem Problem: Ich nutze einen Anybus Communicator, der mir CAN Nachrichten auf Profinet umwandelt. Über Profinet soll dann die Nachricht an eine S1200 übermittelt werden und umgekehrt. Ich nutze das TIA Portal V13, den Converter habe ich mittels GSD...
Zurück