Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Super, vielen vielen Dank für die Rückmeldung - darauf wäre ich nie gekommen :)
Schon erstaunlich dass der Softwarecontroller da so eine Sonderposition einnimmt, aber naja.
Als Notlösung ist die Verbindung im Panel jetzt auf S7-300/400 gestellt (mit Steckplatz von 2 auf 1 geändert) und im Open...
Danke für die Rückmeldung - ja sind beide im "PN/IE_1"-Subnetz.
Habe gerade versuchsweise ein frisches Projekt angelegt und auch dort lässt sich die HMI Verbindung nicht anlegen, habe dann testweise noch andere Softwarecontroller durchprobiert (Open Controller mit FW 2x.x, mit Windows, IPC427E...
Guten Tag,
ich wollte aktuell in ein bestehendes Projekt mit einem Software Controller noch ein KP300 einfügen, habe die SPS direkt im Assistenten angewählt - aber beim Kompilieren/Hochladen auf das Panel kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Kombination des lokalen Endpunktes und des...
Hallo,
ich versuche aktuell herauszufinden ob man den S210 (6SL3210-5HB10-4UF0) auch zur "dauerhaften" Simulation einer Last einsetzen kann.
Im Handbuch (Link, Seite 57, Tabelle 3-4) ist für den Brems-Chopper bei diesem Umrichter Modell eine maximale Dauerleistung von 200W angegeben.
Ist...
Im Aktivierungs-/Fehlerfenster wird die fehlende Lizenz angezeigt, die kann man durch anklicken markieren - wodurch dann der Button "Aktivieren" aktiv wird. Wenn du auf diesen Klickst wird die Trail Lizenz aktiviert.
Weiß jemand ob WinCC Unified beim aktuell Release schon dabei ist? Der Installer hat zwar Unified im Namen, allerdings kann ich bei der Installation keinen Haken bei Unified setzen. Im TIA kann ich auch keine Unified RT bzw. Panel anlegen.
Lieferfreigabe ist laut Produktinfo heute.
WinCC Unified V16 Comfort Engineering steht schon in der Industry Mall (allerdings noch nicht lieferbar): 6AV2151-0XB01-6AA5
Die 10k Power Tag Version (oder das Upgrade auf 10k Power Tags?) ebenfalls: 6AV2153-2FB21-6AB5
Laut der Industrial Edge Seite sind die neuen Unified Comfort Panels "Edge-Enabled". Da die Industrial Edge Runtime aktuell nur für Linux geplant ist, kann man vermuten dass die neuen Comfort Panels auch mit einem (mehr oder weniger offenem) Linux laufen.