Aktueller Inhalt von benmao

  1. B

    EnOcean - Beckhoff KL6021-23 - BK9050 - Modbus/TCP möglich?

    Ich habe jetzt was testen können: Im Prozessabbild steht: 0b01 0007 955E 000F AE03 00C2 0015 Ich kriege also mindestens 13 bytes, laut Beckhoff sind es 12 (1 byte Status plus 11 Daten). Es handelt sich um einen Thermokon SR04rH (eventuell mit Zusatzoption) mit der ID 0x0003AEC2 01: ? 0B: ...
  2. B

    EnOcean - Beckhoff KL6021-23 - BK9050 - Modbus/TCP möglich?

    Hallo, ich benötige EnOcean-Daten, die derzeit mittels einer Beckhoff-Klemme KL6021-23 an einem Koppler BK9050 angebunden sind und von dort weiter zu einem CX-Controller gelangen, der diese auswertet. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ist es möglich, die EnOcean-Daten im Prozessabbild des...