    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Wenn ich alle Aktoren in ein SB in Kanal 1 packe würde es gehen.
  2. B

    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Damit erreiche ich aber doch niemals einen PL c oder? ich habe jetzt beim Schutzbereich 5 schon mit 3 Aktoren das Problem dass ich nurnoch auch PL b komme.
  3. B

    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Wie soll ich die Aktoren denn Zusammenfassen?! Einmal alle in ein SF packen, PFHd Wert davon nehmen und in die Not-Halt SF einen Dummy mit dem PFHd Wert? :confused:
  4. B

    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Das weiß ich, deswegen habe ich "SF01: Not-Halt Taster" auch auf die einzelnen Schutzbereiche aufgeteilt(SF01.1-SF01.8), da ich sonst eine SF mit 22 Lastschützen und 12 FU's hätte womit ich sicher keinen PL d erreichen würde.
  5. B

    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Ja, jeder Not-Halt Taster schaltet alles ab. Aber da jeder Taster einzeln auf die SPS geführt wurde dachte ich, dass es reicht wenn ich das in SISTEMA einmal darstelle. Das Ding ist dass ich dann allein für die Not-Halt Sicherheitsfunktion 32 einzelne Sicherheitsfunktionen oder 4 SF (Weil 4...
  6. B

    Unklarheiten bei der Definition von Sicherheitsfunktionen

    Hallo, ich bin neu hier im Forum und benoetige fachkundige Hilfe. Zu meiner Situation: Ich bin gelernter Elektroniker fuer Energie und Gebäudetechnik und mache derzeit Nebenberuflich eine Weiterbildung zum staatl. gepr. Techniker. Ich arbeite zur Zeit als einziger Mitarbeiter mit...