Aktueller Inhalt von BFri

  1. B

    Problem: TP177B an CPU928B (Profibus DP)

    Das Problem hat sich erledigt! Grund war eine AA-Karte im Grundrahmen, die den gleichen Adressbereich genutzt hat (AA224-AA232). Zur Erinnerung: Die Karten im Grundrahmen belegen den P- und den Q-Bereich! Weil ich im P-Bereich keinen freien 32Byte-Block mehr habe musste ich die FB158 und...
  2. B

    Problem: TP177B an CPU928B (Profibus DP)

    Hallo, ich habe hier auf IB ein Problem mit og. Anbindung. Die Verbindung steht zwar prinzipiell, jedoch gibt es ständig Ausfälle und Fehlermeldungen. Die Variablen werden falsch gelesen oder es kommt Fehlermeldung, daß der Datenbereich im AG nicht angelegt ist. Auch die Verbindung bricht...
Zurück