Aktueller Inhalt von Bit_False_01

  1. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Bin am Mittwoch wieder am Ort des Geschehens, wenn gewünscht gibt's Feedback zum Thema...
  2. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Nachdem ich mir das Ganze nochmal hab durch den Kopf gehen lassen, und auch deine und DeltaMikeAir's Aussagen zum Handbuch lesen sacken lassen musste (ja manchmal braucht es vom Erfahrenen mal so ein Rüffel) bin ich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Deine Ausführung bestätigen mich. Ich hab...
  3. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Dann bin ich augenscheinlich tatsächlich zu doof zum lesen bzw. verstehen...
  4. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Ich habe das nur wie folgt verstanden: Ansteuerung: 4-20mA mit Widerstand Abb. 6.2 oder 0-10V ohne Widerstand Abb. 6.1 (das ist ja auch der vorgefunden Zustand) Rückmeldung: 2-10V ohne Alternativen.
  5. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Also ist der Fehler bei der Ansteuerung und nicht bei der Rückmeldung? Wie passt das denn jetzt zu den Aussagen im Handbuch....
  6. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Das habe ich ja auch schon gemacht aber immer von der fertigen Installation ausgegangen. Wenn es doch keinen Antrieb gibt der mit Spannungssignal gesteuert wird, warum wird sowas im Handbuch dann so etwas angegeben???
  7. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Es tut mir leid aber mein Chef setzt mich echt unter Druck und langsam gehen mir die Nerven aus...
  8. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Steuern 0-10V Melden 2-10V wie in Abb 6.1 gezeichnet...
  9. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Angeschlossen ist er wie in Abb 6.1 und genauso wird er von der Steuerung behandelt! Die Aussage "Ansteuern mit 4-20mA" war ein Copy/Paste Fehler meinerseits, Entschuldigt die Verwirrrung..
  10. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Der Antrieb kann mit Spannungs oder Stromsignal angesteuert werden. Da Ich ein Spannungssignal habe muss er doch nach Abb.6.1 angeschlossen werden.
  11. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Ich habe die Anlage "als fertig installiert" übernommen. Ein Widerstand ist nicht eingebaut, angesteuert wird mit der Antrieb mit 0-10V (Wago 750-559). Die Signalkarten für Ansteuerung und Rückmeldung hängen an einem Buskoppler und haben dasselbe Potenzial.
  12. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Ja gibt es, nur leider keine Aussage dazu. Der Link zur Originalanleitung... https://dokumente.end.de/dokumente/anleitungen/anl-eba-ebk.pdf Bei mir handelt es sich um einen ANBK..../04
  13. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Wie gesagt, gehe ich davon aus. Ich habe das Verhalten jetzt mal dem Hersteller geschildert. Mal schauen was die dazu sagen. Ich melde mich wieder sobald ich eine Antwort habe, alle weiteren Versuche ohne diese Info halte ich für "Stochern im Drüben". Oder was meinst du dazu?
  14. B

    Step 7 Analogwerte einlesen

    Hier mal eine kurze Rückmeldung meinerseits... Nachdem ich nochmals eine Referenzfahrt gemacht habe (Antrieb fährt selbstständig in die mech. Anschläge und trägt die ermittelten Werte in seinen Microcontroller ein), habe ich den Antrieb mal auf 0% gesteuert und den UG_PRZABB-Wert solange...
Zurück
Oben