Danke für die hilfreiche Diskussion!
Die Funktionen des Geräts sind bei uns aufgeteilt, ich habe noch keinen vollständigen Einblick in die technischen Konstruktionspläne der anderen Kollegen, auf den Grund würde ich nicht näher eingehen ;), es gibt wie gesagt eine klare Aufgabenverteilung. Für...
Es handelt sich um Not-Halt-Abschaltung (PL d) mehrerer Funktionen, die alle 2-kanalig aufgebaut sind und so aussehen:
Not-Halt-Taster Kanal 1 -> Relais -> (Ventil)
Not-Halt-Taster Kanal 2 -> Relais -> Hydraulisches Vorsteuerventil
Der 1. Kanal schaltet die elektrische Energie ab, so dass die...
Hallo an die Expertenrunde,
bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen haben unsere Kollegen bestimmte Aktoren (Hydraulikventile) mit der Argumentation weggelassen : es werden die elektrische Versorgung der Steuerung per Relais und redundant das hydraulische Vorsteuerventil abgeschaltet. Somit...