Aktueller Inhalt von bl2310

  1. B

    Sicherheitsbewertung Auslassen von Elementen

    Danke für die hilfreiche Diskussion! Die Funktionen des Geräts sind bei uns aufgeteilt, ich habe noch keinen vollständigen Einblick in die technischen Konstruktionspläne der anderen Kollegen, auf den Grund würde ich nicht näher eingehen ;), es gibt wie gesagt eine klare Aufgabenverteilung. Für...
  2. B

    Sicherheitsbewertung Auslassen von Elementen

    Es handelt sich um Not-Halt-Abschaltung (PL d) mehrerer Funktionen, die alle 2-kanalig aufgebaut sind und so aussehen: Not-Halt-Taster Kanal 1 -> Relais -> (Ventil) Not-Halt-Taster Kanal 2 -> Relais -> Hydraulisches Vorsteuerventil Der 1. Kanal schaltet die elektrische Energie ab, so dass die...
  3. B

    Sicherheitsbewertung Auslassen von Elementen

    Hallo an die Expertenrunde, bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen haben unsere Kollegen bestimmte Aktoren (Hydraulikventile) mit der Argumentation weggelassen : es werden die elektrische Versorgung der Steuerung per Relais und redundant das hydraulische Vorsteuerventil abgeschaltet. Somit...