Aktueller Inhalt von Blockmove

  1. B

    TIA OPCUA oder Profinet?

    Solange bei dir der OPC UA Server ist, hält sich der aufwand in Grenzen. Wenn man nen Client umsetzen muss, dann ist das Mist. Klar Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Fehlersuche ... Alles nicht der Hit.
  2. B

    TIA OPCUA oder Profinet?

    Dann ist's ja simpel :)
  3. B

    TIA OPCUA oder Profinet?

    Die Frage ist halt wie die Netzwerkverbindung zwischen dem BR PN-Modul und deiner Steuerung zu Stande kommt. Wenn das über ein Firmennetz mit ein paar Netzwerkkomponenten dazwischen laufen soll, wird es mit Profinet "interessant". Profinet-Teilnehmer müssen im gleichen IP-Subnetz sein.
  4. B

    TIA OPCUA oder Profinet?

    Du hast erwähnt, dass die Steuerungen in unterschiedlichen Netzwerken sind und Firewalls dazwischen sind. Das macht die Sache mit Profinet nicht gerade einfach. Profinet ist nicht gedacht für die Kommunikation über Subnetzgrenzen hinweg. Da hat ein klassischer PN/PN-Koppler eben den Vorteil...
  5. B

    FU (Vektorregelung ) geht in Störung -> im Engineering- Programm wird ein zu großer Strom angezeigt

    Beim Strom ist ist ja erstmal die Frage wohin und in welche Richtung der fließt. Wenn es ein Wirkstrom Richtung Motor ist, dann sollte das eigentlich dem Anstieg der ZK-Spannung entgegenwirken. Vektorregelung ist ne komplexe Angelegenheit. Da wirst du wahrscheinlich nur durch Trace oder Oszi...
  6. B

    TIA OPCUA oder Profinet?

    Was verstehst du unter Echtzeit? OPC UA ist vergleichsweise langsam. Profinet macht Probleme mit unterschiedlichen IP-Netzen. Da wäre u.U. ein PN/PN-Koppler sinnvoll bevor man sich netzwerktechnisch verkünstelt.
  7. B

    FU (Vektorregelung ) geht in Störung -> im Engineering- Programm wird ein zu großer Strom angezeigt

    Reine Vermutung: Aufgrund der Vektorregelung versucht der FU den Motor "einzufangen" und durch Bestromen gegenzuwirken.
  8. B

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Im Beitrag #18 ist ein Foto
  9. B

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    So wie es aussieht kann man das verbaute Siemens Netzteil auch anpassen. Also mal umklemmen auf 400V und schauen, ob sich was ändert.
  10. B

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Gegen die Brücke würde ich auch nix einwenden, wenn sie nicht 27V Ausgangsspannung hätte.
  11. B

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Eine Spannungsreduzierung für Relais habe ich vorher noch nie gesehen. Erachte ich eigentlich als ziemlich überflüssig. Ich würd hier das alte Netzteil und den Längsregler rausschmeissen und schauen, dass ich in jedem Schaltschrank vernünftige Spannungen mit 24V +/- 5% hab.
  12. B

    Step 5 Simatic S5 115U CPU 942B in unserer Kirche macht Probleme

    Da würde auch die mit 27V recht hohe Spannung dazupassen. 2A Strom kommt mir bei der Größe auch etwas niedrig vor. Sicher, dass die Messung stimmt?
  13. B

    Kreiselpumpe mit Frequenzumrichter betreiben

    Kenn ich auch. Nicht jeder Motor passt zu jedem Umrichtertyp. Wir hatten früher Mitsubishi FU und sind dann auf Siemens G120 gewechselt. Da gab es Anfangs öfters Probleme.
  14. B

    Kreiselpumpe mit Frequenzumrichter betreiben

    @Cassandra Der alte Motor wurde quasi 1:1 ersetzt. Klar cos Phi beim IE4 besser und Nennstrom etwas geringer. Hab beim G120 extra nochmal die Motormessung nochmal durchlaufen lassen.
  15. B

    Kreiselpumpe mit Frequenzumrichter betreiben

    Und sind dabei manchmal auch effizienter. An einer Hydraulikpumpe brauchte der 30 Jahre alte DSAM in Teillast mit 35Hz weniger als der neue IE4-Motor.