Aktueller Inhalt von bn666

  1. B

    Step 5 115U Eingänge flackern im Programm

    Hallo zusammen, ich möchte eine kurze Rückmeldung geben. Der Fehler ist behoben. Am Ende lag es an einer Trägerbaugruppe einer Eingangskarte. Viele Grüße Björn
  2. B

    Step 5 115U Eingänge flackern im Programm

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer S5-Steuerung und weiß nach drei Tagen Fehlersuche nicht mehr weiter. Nach einer Wartung zeigt die Steuerung ein komisches Bild. Es handelt sich um eine S5-115U mit einer 943B CPU. Auf der Zentralbaugruppe sind mehrere Eingangskarten, eine...
  3. B

    Micromaster 430 Profibusbetrieb über nicht Siemens-SPS

    Hallo liebe Forumsgemeinde, ich stehe vor der Aufgabe einen Siemens Micromaster 430 Umrichter in ein Profibusnetz einzupflegen. Mit einer Siemens SPS habe ich das schon mehrmals gemacht, mit einem "Fremdfabrikat" jedoch nicht. Hat einer damit schon Erfahrungen gemacht? Ich stehe vor der Frage...
  4. B

    Zahlenbereiche WINCC 7.0

    Hallo zusammen, ich nehme gerade eine WinCC Visualisierung in Betrieb und bin dabei über die Zahlenbereiche gestolpert. Lese aus der SPS 16Bit INT Zahlen aus. Der Zahlenbereich liegt zwischen -32768 ...+32767, meine Variable in WinCC habe ich als "Vorzeichenbehafteter 16Bit Wert"...
  5. B

    WinCC Redundantes System

    Alles wird gut! Guten Morgen, nachdem gestern Abend gar nichts mehr lief, habe ich heute Morgen noch mal von vorne begonnen und siehe da, es funktioniert. Das Problem lag nicht an den WinCC Einstellungen, sondern der Vergabe der Rechte auf dem zweiten Server. Die Umschaltung funktioniert auch...
  6. B

    WinCC Redundantes System

    Hallo, auf den Servern läuft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, auf den Clients läuft Windows Vista Business Service Pack 1. Das System wurde so von Siemens zusammengestellt. Viele Dank, Björn
  7. B

    WinCC Redundantes System

    Hallo, ehrlich gesagt hab ich nun keine Ahnung mehr. Was meinst Du mir der Proßessanschaltung (Anbindung an S7?) Derzeitig stehen die Rechner hier im Büro und ich wollte das gesamte Szenario mal durchprobieren. Hab am Morgen noch was rum probiert, da nach dem Duplizieren des Projektes auf den...
  8. B

    WinCC Redundantes System

    Hallo Peter, erstmal herzlichen Dank das Du dir die Mühe gemacht hast auf mein Problem zu antworten. An dieser Stelle war ich gestern auch schon, hab mich dann aber von der WinCC Hilfe beirren lassen und für die Clients ein eigenes Projekt angelegt. Mein Problem bleibt bei beiden Varianten...
  9. B

    WinCC Redundantes System

    Hallo zusammen, ich baue gerade ein redundantes WinCC 7.0 System auf. Zwei Server die redundant arbeiten und zusätzlich noch zwei Clients als Beobachtungsstationen. Die Einrichtung des redundanten Server Systems hat erstklassig funktioniert. Nun hänge ich aber beim Einrichten der Clients. Wenn...