Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Servus zusammen, ich bin gerade bei der Fehlersuche an einer Maschine und bin über eine Verknüpfung gestolpert hinter der ich nicht Schlau werde.
Steuerung: Telemecanique TSX Micro
Programm: PL7 Pro
Mein Problem ist es das der M1 dauerhaft 1 ist. Und ich nicht weiß wie diese Compare...
Vielen dank für eure Hilfe, mit diesen Information war es dann kein Problem mehr den weiteren Verlauf den Programms nach zu gehen und die Ursache zu finden.
MFG Boardi
Guten Abend, ich bin derzeit an einer Fanuc am arbeiten um eine Maschine wieder zum laufen zu bringen.
Dazu zu noch zu sagen ist dass ich bis heute noch nie mit Fanuc noch mit der Software Proficy MAchine Edition gearbeitet habe....
Zum einfacherem erklären Hänge ich ein Bild an.
Ich habe...
Ich danke euch für eure Hilfe, ich denke ich kann nun das Programm so schreiben wie ich es mir vorgestellt habe. Ich werde vielleicht nochmal am Montag auf eure Hilfe zurück kommen, wenn es nicht so klappt wie ich es mir erhoffe.
hmm also wenn ich das richtig verstehe ist es nun so das wenn der
Merker 1.0 ein mal kommt 2 im Z1 steht. Und wenn dann M1.0 nochmal
kommt der Wert 4 im Z1 steht usw.
Habe leider nicht die Möglichkeit das Programm zu simulieren.
Guten Abend, ich hätte eine Frage zur Programmierung von Zählern in der S5.
Ich möchte bei einem Zähler wenn ein gewisser Merker kommt dem Zähler den Wert 2 addieren.
BSP.
U M1.0
L + 2
S Z1
so ungefähr würde das dann aussehen ^^