Aktueller Inhalt von Bocksth

  1. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Hab den Fehler gefunden hatte beim Topic ns=4;s=DO2;datatype=Boolean das Boolean klein geschrieben. Es ist manchmal so einfach :D
  2. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Werde ich dann am Montag mal machen. Schönes Wochenende!
  3. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Hab auf 10 Sekunden gestellt ändert sich nichts...
  4. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Sind die 0.1 Sekunden nicht nur eine Verzögerung ? Ich sende doch nur ein true und kein false so müsste der Ausgang doch dauerhaft geschaltet bleiben. Aber auch wenn ich den Inject jede Sekunde mache ändert sich nichts.
  5. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Das habe ich gerade probiert mit dem Client kann ich den Ausgang schalten.
  6. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Mein DO sitzt ja auf dem Gateway, also muss ich doch von Node Red auf OPCUA schreiben.
  7. B

    Node Red / Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway

    Guten morgen, ich habe mal eine Frage zu Node- Red in Verbindung mit einem Ewon Flexy 205 Gateway. Jetzt versuche ich einen DO von dem Flexy über Node Red zu lesen und zu schreiben. Das lesen klappt aber das schreiben nicht. Ich bin ein absoluter Neuling mit Node Red und hab keine Idee was...
  8. B

    TIA S7 1200 und Node Red

    Guten Tag zusammen, ich bin absoluter Neuling mit Node Red, und versuche verzweifelt Daten über OPC UA aus der CPU auszulesen. Die Kommunikation zwischen CPU und Node Red läuft da reading angezeigt wird. Ich bekommen aber irgendwie keine Daten. Ich denke ich habe beim Injekt etwas falsch...
  9. B

    TIA Opc ua

    Vielen Dank das werde ich mir mal anschauen.
  10. B

    TIA Opc ua

    Hab ich noch nie eingesetzt, aber bis jetzt geht es ja nur darum ein Konzept auszuarbeiten. Gateway hört sich gut an hast Du Erfahrungen mit bestimmten gesammelt?
  11. B

    TIA Opc ua

    Doch den Kontakt bzw. Software habe ich. Wenn ich die Adressen ändere, dann habe ich ja jeden PN Teilnehmer im ich nenne es mal "OPC Netz" ich fände es ja deutlich übersichtlicher wenn ich das Profinet und OPC Netz trennen könnte so das nur die OPC Server im OPC Netz sind.
  12. B

    TIA Opc ua

    Hallo zusammen, ich hab da mal eine Frage. Bei uns im Unternehmen sind die Maschinen nicht vernetzt. Jetzt habe ich die Aufgabe bekommen ein Konzept auszuarbeiten, welches uns im ersten Step ermöglicht Zustände der Anlagen anzuzeigen und zu überwachen. Im zweiten Step soll es möglich sein mit...
  13. B

    Step 7 ET200SP mit CM PtP - RS232 Kommunikation - Empfange keine Daten

    Ich habe das gleiche Problem hast Du vielleicht eine Idee was Du damals noch geändert hattest ?
  14. B

    TIA CM Ptp - RS232 Kommunikation zu Datalogic Handscanner

    Ich habe das gleiche Problem zwar mit einer S7 300 aber bei mir sind auch beide Led´s aus. Hast Du damals eine Lösung gefunden ?
Zurück
Oben