  1. B

    TIA Timer in Case schalten nicht

    ja, weil es mehrere timer sind ich aber nur einen hier eingefügt habe. Hab´s korrigiert damit es zusammenpasst
  2. B

    TIA Timer in Case schalten nicht

    Das ist nur ein Auszug aus einer längeren Kette. Schon klar, dass es der codeschnipsel für sich alleine keinen Sinn macht. Falls das nicht klar nicht dann aber jetzt :)
  3. B

    TIA Timer in Case schalten nicht

    Hallo, habe auch mal sowas gemacht. du kannst dann unterhalb deiner Caseanweisungen die timer platzieren und als Auslöser dann den jeweiligen step in den Eingang vom Timer schreiben kleiner Auszug als Beispiel: .... 210: #TurnIn := FALSE; #Forward := FALSE; #TurnOut...