Aktueller Inhalt von Borni86

  1. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Das ist das Magnetventil in 24V DC
  2. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Die Magnetventile sind direktgesteuert und sollen eine Schaltzeit von max. 10ms haben. Welche Lichtschranken wären den besser geeignet?
  3. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Pro Topf einmal. Also maximal 10.000 mal die Stunde. Das Ziel sind 4 Lichtschranken und 4 Magnetventile. So das jedes Magnetventil maximal pro Stunde 2500 mal schalten muss.
  4. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Ja wir produzieren ca. 6 Millionen Pflanzen im Jahr, welche in einem kurzen Zeitraum getopft werden müssen.
  5. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Der Aufbau dient an einer Topfmaschine im Gartenbaubetrieb dazu, die Töpfe die nach dem Topfen auf einem Band weg laufen, bei heißen Temperaturen zu bewässern. Auf Grund der Begebenheiten, benötige ich eine Einschaltverzögerung und ein automatisches abschalten, wenn die Lichtschranke zu lange...
  6. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Super Danke das wars! Danke an alle die geholfen haben.
  7. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    das ist die Lichtschranke: Lichtschranke
  8. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Super danke. Bei mir wird weder ein Eingang noch ein Ausgang als high angezeigt. Das Programm ist richtig drauf und wird mir auf der Logo auch angezeigt. Ich habe jetzt auch hinten noch ein Relais montiert. Wenn ich den + des Ventils auf NO klemme bleibt das Ventil geschlossen, aber es reagiert...
  9. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Wo kann ich mir denn die Signalpegel anzeigen lassen?
  10. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Wenn ich das Ventil direkt an die 24V klemme, zieht es sofort an, so wie es soll. Eine Freilaufdiode habe ich am Magnetventil montiert.
  11. B

    LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern

    Hallo zusammen, ich möchte gerne mit Hilfe einer Lichtschranke ein Magnetventil öffnen lassen, solange die Lichtschranke auslöst. Leider bekomme ich es nicht hin, dass das Magnetventil schaltet. Ich habe eine Siemens 6ED1052-1CC08-0BA2 SPS, ein 24V DC Magnetventil stromlos geschlossen und...
Zurück
Oben