Aktueller Inhalt von bradley_allen

  1. B

    A-B CLX mit Schneider Electric ION7330 Power Monitor

    Hallo allerseits! Hat jemand schon mal einen "intelligenten" Power Monitor von Schneider Electric (ION7330) via Ethernet an eine Allen Bradley Controllogix (L61) angebunden? Ich habe beim Überfliegen der ION - Handbücher bisher immer nur Modbus als mögliches Protokoll gesehen. Weiss jemand ob...
  2. B

    WinCC Flexible 2005 - Wortadressen in der S7 - Auswertung einzelner Bits

    Danke ! Wir haben befuerchtet, dass das Problem darin besteht. @Ralle: mein Kollege haette versucht, die Auswertung ueber die Anwahl "Bit" zu machen. Danke fuer eure Beitraege
  3. B

    WinCC Flexible 2005 - Wortadressen in der S7 - Auswertung einzelner Bits

    Win CC Flex , Symbole mit Wort-Variablen Sind keine Symbole aus der Standard-Datenbank, sind selbst kreierte Dinger. Z.B. ein simpler Kreis, der seine Hintergrundfarben - je nachdem, welches der Bits aus dem Wort gesetzt ist - aendern soll. Sollten wir vielleicht mal probieren siemens-tuerkis...
  4. B

    WinCC Flexible 2005 - Wortadressen in der S7 - Auswertung einzelner Bits

    WinCC Flexible 2005 SP1 Geräte: SPS S7-400 PanelPC mit WindowsXP Embedded und Laptop mit WinXP Pro (alternativ zum Panel-PC) Es wurden Symbole definiert, die als Aktion auf DBxx.DWyy verweisen, und den einzelnen Bits aus dem Wort wurden unterschiedliche Hintergrundfarben zugewiesen. (Anzeige...
Zurück