Aktueller Inhalt von brice

  1. B

    Modbus TCP: REAL-Werte in WORDs übertragen

    Hallo Harald, Ich habe z.B mit FB_MBWriteRegs den DINT (-25) geschrieben. Der FB hat in WORD 65511 geschrieben. Danach habe ich mit FB_MBReadRegs den Wert gelesen und in einem DINT gespeichert. Ergebnis: 65511 Wie kann ich den negativen Wert wieder haben? Gibt es einen Formel dafür?
  2. B

    Modbus TCP: REAL-Werte in WORDs übertragen

    Stimmt !!! Vielen Dank
  3. B

    Modbus TCP: REAL-Werte in WORDs übertragen

    Ich habe mehrere Datenpunkte, die ich schreiben moechte. Diese Datenpunkte sind normalerweise Real-Werte. Aber der Empfaenger hat fuer jeden Datenpunkt eine "Resolution" definiert. z.B Statt 50,122345 will er 5012 empfangen. Deswegen verschiebe ich zuerst das Komma auf die gewünschte Position...
  4. B

    Modbus TCP: REAL-Werte in WORDs übertragen

    Hallo Harald, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Soweit ich weiß, können nur DWORD bzw WORD positive Zahlen enthalten. wie soll ich mit dem negativen Wert umgehen? MfG, Brice
  5. B

    Modbus TCP: REAL-Werte in WORDs übertragen

    Hallo, ich bin neu in der SPS Programmierung und ich bitte um Ihre Hilfe. Ich nutze die Funktion fbWriteRegs von Twincat3, um die Ausgangsregister über Modbus zu schreiben zu schreiben. Die Variabe, die schreiben will ist ein REAL und geht von -1000000 ..+1000000. Da Modbus nur WORD überträgt...
Zurück
Oben