Aktueller Inhalt von BSM890

  1. B

    TIA Bilder über Variable wechseln

    Ah hervorragend, die FAQ hatte ich übersehen. Konnte es aus dem Beispielprojekt nachbauen und es funktioniert perfekt, vielen Dank.
  2. B

    TIA Bilder über Variable wechseln

    ich habe ein ähnliches Problem und finde das wäre ein schöne Lösung, nur leider klappt es nicht. Istzustand: S7-1200 und KTP700 Basic Panel. Ein Bool Schalter für Maschinentyp A oder B ist im HMI projektiert Abhängig von dieser Variable sollen sich in der Navigationsleiste unterschiedliche...
  3. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    Ich melde mich nochmal zu dem Thema, war leider eine Woche nicht arbeiten und komme erst jetzt dazu weiterzumachen. Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen, Danke dafür. Damit habe ich glaube ich verstanden was passiert ist. Der Lenze FB hat mit dem wFreeCtrl_1 meinen Parameter für die...
  4. B

    Step 7 Wie ohne Kollegen Neues lernen?

    Ich habe in meiner Firma die Onlinekurse von sps4you gemacht, da ich damals in der Ausbildung nur die absoluten SPS Grundlagen gelernt hatte, und nach einem Jobwechsel auch hin und wieder etwas programmieren muss. Es gibt Kurse für absolute Einsteiger bis zu "SPS-Profikurse". Das ganze ist...
  5. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    Der Lenze FB hat nur diese Eingänge. Und keine Rampenfunktion, weshalb ich die beiden Rampen über direkte Parameterzugriffe programmieren wollte. Ich komme mit der mitgelieferten Doku zu dem FB noch nicht so ganz klar, da muss ich mich nochmal rein arbeiten.
  6. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    Danke schonmal für eure Antworten. Ich bin einen Schritt weiter gekommen. Habe im OB1 einfach mal den Bausteinaufruf des Lenze FB's gelöscht, und siehe da, der Sollwert stimmt nun. Nur, nach meinem Verständnis, hat der FB gar keine Schnittstelle für die Rampen. Ich verwende den Lenze FB...
  7. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    AWL habe ich im gesamten Programm nicht, und POKE Befehle in SCL auch nicht. Wenn ich QW124 in einer normalen Beobachtungstabelle auf einen beliebigen Wert steuere ändert sich gar nichts, er wird nicht einmal kurz gesetzt. Nur wenn ich in der Forcetabelle QW124: P setze, ändert sich etwas, das...
  8. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    ich wüsste nicht wovon, wenn dann müsste es doch in den Querverweisen auftauchen oder? Wie kann ich das überprüfen? Den ganzen FC kann ich leider nicht posten, aber das hier ist der komplette Code der die Rampen regelt (also das komplette NW13). Mehr soll damit auch gar nicht passieren...
  9. B

    TIA Ausgangsvariable hat zwei unterschiedliche Werte

    S7-1200CDC/DC/Rly TIA V17 Lenze i550 Ansteuerung Umrichter über Profinet Hallo zusammen, ich komme gerade nicht weiter und bin recht neu was SPS Programmierung angeht. Ich möchte einen Lenze i550 über Profinet ansteuern, was soweit auch klappt (Steuerwort und Sollfrequenz) Die Beschleunigungs-...
  10. B

    Schaltschrank mit Schuko

    Heißt in der Praxis würde man gänzlich auf interne LS Schalter verzichten, oder wenigstens einen, an den alle Geräte angeschlossen werden? Die Stromaufnahme sehe ich unkritisch, der FU hat einen maximalen Eingangsstrom von 6,6A. An die Steckdose wird ein Magnetrührer mit 5W angeschlossen und...
  11. B

    Schaltschrank mit Schuko

    Je nach Aufstellort der Maschine recht viel, der maximale Kurzschlussstrom hängt doch von der Netzimpedanz ab. Ich muss ja als Hersteller davon ausgehen, dass die Maschine bei einem großen Kunden nur ein paar Meter vom Trafo weg stehen kann. Ich will ja nicht bestreiten, dass in der Praxis der...
  12. B

    Schaltschrank mit Schuko

    ich habe mal gelernt, dass man in der Industrie grundsätzlich 10kA nimmt, aufgrund der Nähe zur Trafostation. Ja das Problem kenne ich natürlich von anderen Maschinen. Kunden bekommen schon im Angebot und in der Bedienungsanleitung den Hinweis, dass sie einen Typ B benötigen. Nach DIN EN...
  13. B

    Schaltschrank mit Schuko

    Hallo zusammen, ich plane gerade den Schaltschrank einer Maschine, die später in Kleinserie gefertigt werden soll. AC-seitig muss versorgt werden: ein einphasiger FU, eine Schaltschranksteckdose und ein 24VDC Netzteil Vorgabe: Schaltschrank soll mit Schuko-Stecker angeschlossen werden. Ich...