Aktueller Inhalt von BusH2017

  1. B

    IEC 60870-5-104

    Meldet sich niemand von Master Seite. in meine Schnittstelle ich habe 11 Variablen C_SE_NC_1 was ich jeder 500ms schreibe und 11 Variabel von Typ M_ME_NC_1 was ich ständig lese. mir ist aufgefallen dass die Schnittstelle hängt wenn ich mehr als 7 variablen C_SE_NC_1 schreibe. Was kann das...
  2. B

    IEC 60870-5-104

    Dankeschön, ich werde mich mit Programmierer von Master in Verbindung setzen.
  3. B

    IEC 60870-5-104

    Hallo zusammen, Ich habe eine Verbindung mit einer Anlage über IEC 60870-5-104, ( ich bin als Slave ). Die Schnittstelle verbindet sich mit Master und ich bekomme kurz die werte, nach eine gewisse Zeit meine Schnittstelle werft ein Fehler 0x00008125 (Activation confirmation timeout error) und...
  4. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Danke, hat geklappt. Die TcHmiSqliteHistorize Extension war noch nicht installiert.
  5. B

    TwinCAT Visualiesierung

    In Doku ist sehr gut geschrieben, aber den Problem ist , bei mir wider was fehlt und zwar TcHmiSqliteHistorize Extension
  6. B

    TwinCAT Visualiesierung

    wie kann ich ein Historized Symbol eingeben?
  7. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Ich habe die TrendLineChart.... aber klappt nicht bei der Parametrierung. Wo soll ich mein variabel verbinden?
  8. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Weißt du vielleicht was für Version ich Brauche?
  9. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Version 1.8.737.0 Creation 23.08.2017
  10. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Wo den Version ist geschrieben?
  11. B

    TwinCAT Visualiesierung

    nein, was für Version? ich brauche ein anderen TE2000?
  12. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Ich weiß nicht was ich gemacht habe , aber hat gestartet.... Danke dir ... Sehr nett von Dir. Jetzt muss ich nur mit Lein Control klären
  13. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Und ich habe gerade gesehen, bei mir in toolBox ist nur Line Chart , Trend Line Chart fehlt , sind die selbe?
  14. B

    TwinCAT Visualiesierung

    Und das sind in VS auf PC
  15. B

    TwinCAT Visualiesierung

    ich verstehe nicht, Das sind ADS Einstellungen auf PLC
Zurück