  1. C

    Eplan Makro Maße stimmen nicht

    Moin, Du musst in den Einstellungen für den Schaltschrankaufbau den Controlbutton auf „Makro aus Artikeldaten“ statt „Makro und Abmessungen aus Artikeldaten“ setzen. Wo sind die Einstellungen? im Schaltschrankaufbaunavigator > Rechte Maus > Einstellungen LG, Ralph Wagner
  2. C

    Neue ET200SP Karte in Eplan einfügen

    Moin, die linke Ansicht ist im Makro enthalten, die rechte gilt als "Alt" und ist typischerweise in den Seimens Makros nicht mehr dabei. Du kannst die Artikel im EPLAN unter Dienstprogramme > Epulse dann Dataportal oder direkt bei Siemens herunterladen...
  3. C

    Eplan P8 2.9 Artikelstückliste Sortierung

    Struktur ist OK, so dass sich der Ort vererbt. Dann kann es nur am Filter der Seitensortierung liegen, die bei der Vorlage eingestellt ist. LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  4. C

    Eplan P8 2.9 Artikelstückliste Sortierung

    Kann das sein, das der Ort nur beschreibend ist? In den Projekt-Eigenschaften bitte auf den Reiter "Struktur" bei Betriebsmittel im Detail einmal bei Einbauort schauen: Identifizierend, beschreibend, nicht verfügbar ist wählbar. Was ist eingestellt? LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  5. C

    Eplan P8 2.9 Artikelstückliste Sortierung

    Bei der Stückliste im Hintergrund sind keine Ortkennzeichen beim BMK zu sehen. Öffne bitte einmal eine Eigenschaftsmaske eines Bauteils. Ist dort ein Einbauort zu sehen? LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  6. C

    Eplan P8 2.9 Artikelstückliste Sortierung

    Du hast keinen Einbauort, filterst nach Anlage Einbauort und BMK Weiter Unten ist die Seitensortierung nach Einbauort aktiv. Das gibt aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn oben ein Filter auf leere Einbauorte aktiviert ist. In der Stückliste sieht man im Hintergrund eine Sortierung nach BMK...
  7. C

    Eplan P8 2.9 Artikelstückliste Sortierung

    Moin, EPLAN 2.9 oder älter: Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen EPLAN 2022: Register "Werkzeuge" > Gruppe "Auswertungen" > Erzeugen Auf dem Reiter Auswertungen und oder Vorlagen die Artikelstückliste aufklappen und die darunter erzeugt Auwertung anwählen und dann Rechts eine Sortierung...
  8. C

    Bücher für Eplan P8

    Das Thema mit den Bücher ist: Man muss die Bücher auch lesen... und Schritt für Schritt mitmachen. Eine Seite dauert schon mal 20 Minuten... Dann machste das Fenster auf ( in EPLAN dann umsetzen), dann machste das Fenster auf ( in EPLAN dann umsetzen), dann machste das Fenster auf ( in EPLAN...
  9. C

    EPLAN - AUSWERTUNG

    Moin, ist oben ein Filter im Seiten-Navigator aktiv? Klassiker: "Interaktive Seiten" LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  10. C

    Eplan P8 SPS Navigator

    Moin, die Ansicht die Du aktiviert hast ist kanalorientierte Darstellung. Informationen zum Kanal zu ergänzen ist nicht möglich. Versuche die BMK-orientierte Darstellung, der Kanal ist dann in Klammern hinter dem Anschluss. Alternative unten auf Liste umstellen, da kannst Du die Darstellung...
  11. C

    Eplan P8 SPS Navigator

    Da geht Du bitte im SPS-Navigator über Rechte Maus > Darstellung konfigurieren zum SPS-Anschluss bei der Blockformat rechts auf die Auswahltaste. Im Folge Fenster klappst Du bitte bei Funktion auf und wählst "Allgemeine Funktion" und schiebest das mit dem Pfeil in der Mitte in die Auswahl nach...
  12. C

    Eplan P8 SPS Navigator

    Moin, im SPS-Navigator mit rechte Maus: Darstellung konfigurieren kannst Du bei Betriebsmittel es anders konfigurieren. Tipp im Detail bei den Blockeigenschaften unten links auf "Nächste Stufe" klicken um weitere Eigenschaften wählen zu können. LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  13. C

    Eplan Fußleiste Deklarieren

    In EPLAN im Menu Optionen > Einstellungen Links im Baum unter Projekte > Names des Projektes > Verwaltung > Seiten kannst Du das Normblatt einstellen. LG, Ralph Wagner www.cae-group.de
  14. C

    Eplan Fußleiste Deklarieren

    Moin, ich denke, Du meinst das Normblatt, das ist der Rahmen der den Schaltplan einrahmt. In EPLAN über das Menu Dienstprogramme > Stammdaten > Normblatt würde ich wahrscheinlich "Kopieren" als erstes wählen, um ein EPLAN-Normblatt zu kopieren.... LG, Ralph Wagner
  15. C

    Aufbau Ordnerstruktur und mobiles Arbeiten / Home Office mit Eplan

    @electronics1: Bei Anydesk kann ich da recht viel einstellen, wobei skalieren meine Option nicht wäre. Ich kann mit der gleichen Auflösung wie der Host arbeiten, ich die Auflösung des Remoterechners ändern, ich kann den Vollbildmodus aktivieren, usw, usw. Stabil, schnell, gute, sehr gute...