Aktueller Inhalt von CallHeTempi

  1. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Genau, weil ich das Lan-Kabel entfernt habe
  2. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Ich konnte es bisher nicht testen und jetzt funktioniert es ja aber dennoch vielen Dank für deine mühen!
  3. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Vor allem das Firmennetzt und es ist eigentlich ein Wlan Router. Ich vermute das es entweder eine Port oder DNS-Server Geschichte ist (kenn mich da nicht aus) oder aber das es daran liegt das im Firmennetzt zu viele Teilnehmer gleichzeitig auf die SPS zugreifen.
  4. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Problem gelöst, ich musste vor den Switch also IBH vom Switch und direkt ins PG. Danke
  5. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Ich war vorort an der Anlage und habe mich direkt auf den Switch gesteckt und versucht mich mit der SPS zu verbinden
  6. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Die waren ja aber vorher wohl auch so und frühstens 2024 muss der Kollege ja schonmal darauf zugegriffen haben..
  7. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Nein das geht auch nicht..
  8. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Genau! Da steht zwar "Online" aber wenn ich auf "Bausteine" klicke kommt die Meldung
  9. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Das NetPro Bild siehst du unter anderem auf in Beitrag #41 Hier nochmal mit einem anderen Projekt.
  10. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Da lag noch eine Art Profinet MPi Adapter lose drin rum. Die Anlage ist von 95 kann sein das der mal verwendet wurde oder er wurde für die Verbindung benutz aber des Ende davon geht in die Kabeltunnel.
  11. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Ich habe das jetzt mal probiert, ohne Erfolg. Habe den Family Controller TCPIP <aktiv> und den Tunnel TCPIP <aktiv> probiert, beides jedesmal keine Verbindung Ich checke das mal.
  12. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    Hab gerade mit dem Support von IBH telefoniert und der meinte es könnte an einem fehlenden Port liegen, weil der IBH auf einem WLAN Router liegt. Man müsste in der Stationskofiguration einen Port hinter die IP-Adresse schreiben. Das sollte ja aber eigentlich nicht nötig sein wenn ich direkt mit...
  13. C

    Step 7 Keine Verbindung mit CPU315-2 DP über Simatic Manager

    In der Anlage ist noch ein "IM 365 Receive" verbaut. vlt ist es das?
Zurück