Hallo und guten Tag,
vorab möchte ich mich als Laien im Bereich der Automatisierung vorstellen.
Ich habe vor ein Projekt welches ich über Simatic Manager erstellt habe und da die Benutzung von UDT´s erforderlich waren, die Visualisierung mit einer 1200er Comfort HMI zu erstellen.
Da diese HMI...
Hallo nochmal :)
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das Problem doch nicht gelöst worden ist. Es war nur augenscheinlich gelöst, da wenn ich auf der HMI auf aktualisiere Geräteparameter drücke, der ursprüngliche Wert aus der Hardware-Konfiguration erscheint. Nun kann ich direkt auf...
Also ich habe es nun über den OB100 hinbekommen, keine Ahnung wieso mir das nicht gestern eingefallen ist.:-(
Ich habe die Werte vom Motorstarter am ende von OB1 in ein anderes DB gespeichert (diese müssen remament sein).
Beim OB100 habe ich die gespeicherten Werte direkt dem DB von...
Um nochmal genauer auf meine Frage einzugehen.
Ich setze beispielsweise ein Anlaufmerker im OB100.
Wird die CPU neu gestartet, so geht dieser Merker auf true.
In OB1 setze ich beim Enable auf den Schreibvorgang den Anlaufmerker.
Hier ist nun das Problem, dass beim neuen Starten des CPU der Wert...
Also setze ich beim OB100 ein Merker.
Wenn die CPU neustartet wird dieser Merker aktiviert.
Nur schreibe ich die Daten im Motorstarter über die HMI, also habe da ein DB DataMotorstarter.
Diese werden dann dennoch von der Hardware-Konfig überschrieben wenn ich die CPU neustarte.
Oder muss ich...
"Fehlersicher bedeutet, das Fehler erkannt werden können. z.B bei einem zweikanaligen Not-Aus nur ein Kanal abgeschaltet wird.
Das ganze Thema ist relativ komplex, besonders weil man alle Normen dazu beachten/kennen muss.
Grundsätzlich:
-Nur sichere Funktionen müssen im "Sicherheitsteil"...
Soweit ich weiß, müssen fehlersichere CPU´s fehlersicher/fehlerfrei geschrieben werden.
Dies ist bei failsafe Motorstartern nicht erforderlich, da geht es hauptsächlich darum, dass die Verkabelung anders zu den normalen Motorstartern sind.
Dies bedeutet man hat eine F-DI, die man verwenden kann...
Hallo Matze001,
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde mich gleich diesbezüglich weiter informieren, hatte leider noch nie mit OB100 zu tuen hab nur den Standart-organisationbaustein OB1 benutzt.
Außerdem habe ich zwar fehlersichere Motorstarter, jedoch mussten die nicht fehlerfrei geschrieben...
Hallo zusammen,
ich bin noch Student und somit relativ neu was den Umgang mit Tia angeht.
Nun hatte ich als Aufgabe, über die HMI den Bemessungsbetriebsstrom des Motorstarter zu verändern. Diesbezüglich habe ich bei der Siemens Online Support Seite ein Projekt gefunden, in den über RDREC und...