Aktueller Inhalt von Carlos

  1. C

    WinCC v6.2, externe Anwendung starten

    Hallo! Ich habe hier ein kleines Problem. Ich möchte von dem WinCC-Runtime aus, auf Knopfdruck eine externe Anwendung starten. Wie wurde der C-Skript dafür aussehen, und auf was musste ich alles beachten wenn ich das von einer Maintenance Station aus in PC S7 machen will ? Grüsse, Carlos
  2. C

    WinCC 6.0, Global Skript mit MPI Verbindung

    Hallo! Ich habe ein Problem, und zwar muss ich ein Bit der sich in der SPS jede halbe Sekunde zurücksetzt mit einem Globalen Skript jede 250 ms mit dem Trigger wieder setzen. Das habe ich schon mal mit einem Global Skript gemacht und funktionierte ganz gut, nur das die Verbindung eine...
  3. C

    "Animation" in WinCC

    Cool! Hallo! @Kai vielen Dank für deine Lösungen, ich werde sie gleich ausprobieren. Ich hatte keine Ahnung dass die Werte direkt skaliert werden können, ich wollte das über einen C-Skript machen aber das hier scheint mir viel praktischer !!! @Alle Sorry für die fehlenden angaben, ich benutze...
  4. C

    "Animation" in WinCC

    Hallo! Ich habe einen Antrieb dass einen Wagen bewegt. Im das GUI von WinCC kann man die aktuelle IST-Position des Wagens ablesen. Nun möchte ich der Wagen auch Graphisch darstellen, dafür habe ich was schönes auf die Graphische oberfläche gezeichnet. Ich möchte aber daß diese Graphische...
  5. C

    Profibus-RS232 Adapter

    Hallo! Ich habe ein DP/RS232 Link - Adapter von Siemens um RS232-Geräten an das Profibus-Netz einer SPS anzuschliessen, aber es hat Anschluss für nur einen RS232-Gerät. Ich wollte wissen ob es sowas ähnliches für mehrere RS232-Geräten gibt, da eine von diesen Adapter um die 800,-. € kosten...
  6. C

    CPU 315-2DP Nr.2AF02 kann nicht mit Laptop-MPI kommunizieren

    Hallo! Danke alle für eure Hilfe. Die von euch gegebenen Tipps haben leider nichts gebracht. Wir haben aber mit unseren Zulieferer gesprochen und anscheinend hat die SPS eine Macke, wir werden dann eine andere bekommen. Damit wäre dieses Problem schon mal erledigt. Grüsse Carlos
  7. C

    CPU 315-2DP Nr.2AF02 kann nicht mit Laptop-MPI kommunizieren

    Hallo! Ich hatte eine SPS mit der CPU 315-2 DP Nr. 315-2AF03-0AB0 Firmware Ver. 1.2 an eine Laptop über eine MPI-Karte SIMATIC CP-5511 und Step 7 Ver. 5.3.1.0 verbunden und funktionierte ohne Probleme. Nun musste diese CPU eingesetzt werden so dass ich eine andere SPS gekriegt habe mit...
  8. C

    OP7 an eine SPS (CPU-315) über Profibus-DP einbinden

    Danke für das Link! es hat alles schon so funktioniert wie es seien sollte (LED hat geleuchtet, CPU und Profibus waren richtig eingestellt), nur das OP war falsch parametriert, ich hatte schon Angst das von mir selber gebastelten Verbindungskabel zu den OP7 nicht passte oder dass das...
  9. C

    OP7 an eine SPS (CPU-315) über Profibus-DP einbinden

    Hallo! Ich habe ein Programm zur Steuerung eines Motors über eine Profibus-Verbindung mit einer SPS in S7 geschrieben. Jetzt möchte ich ein OP7 zur Steuerung dieses Motors in Verbindung mit der SPS anbinden. Ich habe dann das OP7 über das Profibus an die SPS angeschlossen und zum Testzwecken...
Zurück