Aktueller Inhalt von casaio

  1. C

    Externe Positionsteuerung Beckhoff TC3 mit AX5112 -> Verfahrweg mit Sägezahn

    Stimmt das wäre auch eine Idee gewesen, hab den direkten weg bisher nur bei Geschwindigkeitsgesteuert oder Drehmomentgesteuerten Anwendungen benutzt. So weit ich den Baustein verstehe macht er aber im Prinzip das selbe nur schon skaliert, hab auch den Position_command_Value im Scope aus der ADS...
  2. C

    Externe Positionsteuerung Beckhoff TC3 mit AX5112 -> Verfahrweg mit Sägezahn

    Hallo DaPivo, ich finde eine Frage im Forum sollte auch irgendwann eine Lösung oder zumindest den Werdegang des Projektes enthalten, sonst bringt ein Forum keinem was, deswegen finde ich es nur normal die Lösung zu posten. Aber zu Deiner Anmerkung das der MC_MoveAbsolut bei euch bei einer...
  3. C

    Externe Positionsteuerung Beckhoff TC3 mit AX5112 -> Verfahrweg mit Sägezahn

    Hallo Gangsterbob, Danke für die Antwort ,Problem hab ich gelöst, die Sollwerte sind oben in blau dargestellt und erfolgen in der gleichen Taskzeit. Problem war das der Baustein MC-Moveabsolut nicht geeignet war für die schnelle Taskzeit (mindestens 5-10ms). Ich habe den Bausteinn durch...
  4. C

    Externe Positionsteuerung Beckhoff TC3 mit AX5112 -> Verfahrweg mit Sägezahn

    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, ich will von einem externen PC Positionsdaten abfahren. Da die Anlagen nicht zeitsynchron laufen habe ich die Daten aufbereitet was auch schön funktioniert und einen sehr guten Verlauf zeigt (im Bild die türkise Linie) jedoch versuche ich Diese mittels...