    MoviFit FC Classic (S12) Geschwindigkeitsüberwachung/ Strom Limit

    Hallo, Umrichter: MoviFit FC Classic (S12 safety) Motor: DRN90S4 , 1.1kW was genau ist denn bei SEW der "Aktive Strom"? Ausgangsstrom ist nehme ich mal an, der wirklich prozentual vom Nennwert bemessene Aufnahmestrom des Motors? Hintergrund: Ich würde gerne die Limits nur so knapp bemessen...
  2. C

    WinCC Automatisierter WinCC (IPC477E) download

    Hallo, TIA Portal V16 IPC477E Pro 15" (Windows 10) WinCC Runtime Advanced im TIA Portal Projekt ist lediglich nur ein HMI Projektiert und dann bis zu 15 IPC´s (pro SPS) an der Anlage mit einer festen IP Adresse installiert. Wir haben einen internen Standard, bei dem jedes HMI mit 192.168.1.101...
  3. C

    WinCC Mehrstufige Multiplexvariablen

    Hallo, habe aktuell folgendes Problem: 1 PopUp, welches auf ein Array of Struct zugreifen soll. Am einfachsten wäre es natürlich das PoPup einfach 4 mal hinzuzufügen und dann lediglich einen Index verändern, jedoch empfinde ich dies als etwas unprofessionell... Gibt es die Möglichkeit einer...
  4. C

    TIA SITOP PSU8600 Wartungsbedarf

    Das ist korrekt, der Titel war nicht ganz präzise gewählt... Ich habe jetzt eben nochmal im Webserver nachgesehen und deine Vermutung scheint korrekt, 80%. Es zeigt ebenfalls "Neue Batterie erkannt" an... Ich frage morgen mal nach ob diese tatsächlich getauscht wurde. Anscheinend muss der...
  5. C

    TIA SITOP PSU8600 Wartungsbedarf

    Hallo, was genau muss denn hier gemacht werden um die die Meldung Wartungsbedarf wieder zu quittieren? Und wo kann ich den genauen Fehlercode einsehen, im Webserver konnte ich diesbezüglich nichts finden... Danke im Voraus!
  6. C

    TIA Option+ RFID

    Liegt an der "LogOff current user, when card leaves reader" Funktionalität, dann wird der String "-1" geschrieben und der user abgemeldet. Ist im PM-Logon Handbuch nachzulesen.
  7. C

    TIA WinCC RT Advanced Status von .exe abfrage

    Habe es mittels WMI geschafft, funktioniert ohne Probleme, hier als Beispiel die Software HMIOptionPlusRuntime. Evtl hilft es ja dem ein oder anderen :) '----------HMIOptionPlusRuntime---------- ' Using WMI (Windows Management Instrumentation) Tasks: Processes 'HmiOptionPlusRuntime.exe Dim...
  8. C

    TIA WinCC RT Advanced Status von .exe abfrage

    Hallo, Hardware: IPC477E OS + Software: Windows 10 , WinCC RT Advanced V16 Folgendes Problem: Ich starte eine Anwendung (minimiert) über ein VBScript. Jetzt würde ich gerne jede Minute den Status abfragen, ob das Programm denn weiterhin in Windows 10 ausgeführt wird. In VBScript gibt es ja...