Aktueller Inhalt von Casper

  1. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    UPDATE- Problem gefunden Ich habe heute noch etwas mit dem Panel rumprobiert und habe Lösung gefunden. Jetzt bootet das Panel wieder, es auch möglich Image 4.0 als auch 4.2 draufzuspielen. Im ProSave hatte ich 3 Baudraten zum Auswahl gehabt, nämlich 19.2, 34.8 und 57.6kB- mit allen Baudraten...
  2. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Das betroffene Panel botet gar nicht, Betriebssystem wird nicht gefunden. Das Panel von den Bildern vom Anhang ist ein gleiches Panel aus der Anlage was funktioniert. Ich habe das genommen und ein Projekt übertragen um zu schauen ob das Kabel mit anderen Panels funktioniert. Probleme gibt es nur...
  3. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Geauso habe ich das auch eingestellt, die kleineste Bitrate die ich im Prosave einstellen kann ich 19,2, die habe ich auch auf dem Adapter eingestellt- ohne Erfolg. Egal ob welche Bitrate, die Verbindung wird abgebrochen. Aber wie geschrieben, Projekte aus dem WinCC lassen sich mittels diesem...
  4. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Ja, das Kabel hat die DIP Schalter, ich habe die auch eig. nie eingestellt. Es hat immer ausgereicht, wenn die Baudrate im WinCC bzw. im Prosave eingestellt war. Jetzt habe ich auch versucht die einzustellen hat leider auch nichts gebracht. Heute habe ich versucht Image 1.1.4.0 draufzuspielen...
  5. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Leider der Image Order erscheint erst nach der WinCC Installation, so war es zumindest in meinem Fall. Wie oben geschrieben, Installation auf Win11 war mit kleiner Änderung in Registrierungs-Editor auch möglich, was mich auch sehr überrascht hat. Auf unseren PG ist WinCC flexible 2008 SP5...
  6. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Die Installation auf Win11 wird aus Sicherheitsgründen komplett blockiert. Wenn man jedoch in Registrierungs-Editor den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System eingibt und den Eintrag EnableLUA von 1 auf 0 ändert und de Rechner neu startet dann wird die...
  7. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Danke, ich Danke für den Hinweis. Ich dachte MP steht in diesem Fall für Mobile Panel, habe nochmal nachgeschaut und das steht tatsächlich für Multi Panel. Ich versuche Morgen nochmal mit WinCC SP3, ich hoffe ich bekomme das auf Win 11 instaliert. Ja, die haben Slot für MC. Wir haben sogar...
  8. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Ich schaue noch morgen wegen Standby. Vlt. hilft das wenn ich den ausschalte, der Bildschirm geht während des Updates nicht aus, also ich vermute auch das der Standby aus ist, ausser der PG kommt in Stadby ohne der Bildschirm auszuschalten? Einzige was mich etwas wundert ist, wieso bricht das...
  9. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Ich hatte etwas Zeit gehabt, das Panel lag im Lager als Reserve mit FW 1.1.4.0 Auf der Anlage haben wir jedoch Panels mit 4.2. Da dachte ich mir, komm falls der eine auf der Anlage kaputt geht dann wird die Inbertiebnahme von neuem etwas schneller. Und dann ist das passiert…
  10. C

    Step 7 Siemens MP177 DP Image gesucht.

    Hallo zusammen. Heute wollte ich auf unseren alten Panel (6AV6645- 0AA01-0AX0) ein Update von Image Version B.1.1.4.0 auf 1.1.4.2 machen. Alles hat schön angefangen, plötzlich bei ca. 70 Proc. wurde der Update aus unbekannten Gründen abgebrochen. Seit dieser Zeit bleibt das Panel auf dem...
  11. C

    TIA S7 1200 mit Sinamics G120C über Profibus verbinden

    Sowiet ich mich informiert habe wird das gar nicht funktionieren. CM 1243-5 unterstützt nämlich kein Routing . Hier war schon das Problem einmal beschrieben. https://www.sps-forum.de/threads/geroutete-verbindung-von-ethernet-auf-profibus-sub-netz-%C3%BCber-cm-1243-5.106421/ Schade, für das...
  12. C

    TIA S7 1200 mit Sinamics G120C über Profibus verbinden

    Danke für die Antwort. Ich habe das gerade versucht und leider ohne Erfolg. Wenn ich mich mit FU Online verbinden will, die einzige zur Auswahl stehende Schnitstelle ist PROFIBUS und unten wir automatisch PLCSIM ausgewählt... (siehe Foto) Wenn ich auf das Lupensymbol (Schnittstelle...
  13. C

    TIA S7 1200 mit Sinamics G120C über Profibus verbinden

    Hallo Zusammen, Ich versuche meine S7 1200 mit CM 1243-5 mit Sinamics G120C über Profibus zu verbinden. Nachdem ich ein Netz konfiguriert habe und die Hardware Konfiguration in die CPU übertragen habe, schient alles in Ordnung zu sein. Tia zeigt beim CPU als auch beim FU einen grünen Haken...
  14. C

    DB nach bestimmten Wert durchsuchen

    Nur damit mein Programm übersichtlicher wird. Ich will diese Daten noch später verarbeiten und finde es schon etwas sauberer, wenn die Daten in 2 DB's aufgeteilt sind.
  15. C

    DB nach bestimmten Wert durchsuchen

    Vielen Tank für dein Tipp. Ich bin nicht draufgekommen, dass mein Problem sich schön mit FOR- Schleife lösen lässt.