PN/DP schrieb:
Es müssen exakt in der gleichen Reihenfolge gleich lange Transferbereiche mit gleichem Aufbau (Byte, Word, ...) und Konsistenz (Einheit oder Gesamt) projektiert werden (...) du musst den Slave genauso projektieren wie es der Master in seinem Projekt gemacht hat.
Im Master ist ein...
Danke für dein Engagement:
Dem Kd. geht es darum, dass ein "Verbindungsaufbau" statt findet. Er hat die CPU317 mit der Adresse 19 eingebunden, um zu zeigen, dass die Leitung okay ist und wie er sagt, Master mit dem Slave CPU317 spricht. Ich muss das so als gegeben hinnehmen.
Ja, die Ein- und...
Weiter oben siehst du die Konfiguration. So wie ich das verstehe, ist die Station (CPU 1512) als Slave eingebunden. Ergänzend dazu hat der Kd. eine 317 eingebunden, um den DP Bus auf Funktionalität zu prüfen. Lt. seiner Aussage kommuniziert der Master mit der CPU317
Guten Tag,
mit TIA V17 habe ich im Projekt die CPU 1512 mit CMDP eingebunden. Profibus Adresse vergeben, I-Slave Kommunikation eingetragen usw. Es kommt mit dem Master keine Kommunikation zustande, eine Online Diagnose im TIA Projekt nicht möglich (gegraut)... Topologie z.Z. VIPA S7-315CPU, über...