Aktueller Inhalt von Cheese

  1. C

    Auslösendes Ereignis bei einer "verhindernden" Sicherheitsfunktion

    Hallo Credofire, Dann hätte die Risikobeurteilung aber ergeben müssen, dass eine Schutztür notwendig ist. Das ist in diesem Beispiel gerade nicht der Fall. Die Risikoberurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass ein (z.B. weit genug entfernter) Startknopf ausreicht. Ich würde das mit einer...
  2. C

    Auslösendes Ereignis bei einer "verhindernden" Sicherheitsfunktion

    Hallo an Alle, schonmal vielen Dank für die Anmerkungen! Nach reiflicher Überlegung bin ich anderer Auffassung. Meiner Meinung nach handelt es sich bei meinem Beispiel um die Situation, dass Betriebs- und Sicherheitsfunktion identisch sind. Dies ist laut ISO 13849 auch zulässig. Ich...
  3. C

    Auslösendes Ereignis bei einer "verhindernden" Sicherheitsfunktion

    Hallo an Alle, ich möchte gerne beispielhaft eine Sicherheitsfunktion in SISTEMA spezifizieren, für die es meiner Meinung nach kein "auslösendes Ereigniss" gibt. Es geht dabei um folgende Sicherheitsfunktionen nach IFA Report 2/2017 - Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen -...
Zurück
Oben