    Step 7 Schleife über FB

    Hallo Larry, ich bin mir nicht sicher ob ich deinen Vorschlag richtig verstanden habe. Du schlägst vor das was ich jetzt als FB gelöst habe (Switch und Light) anstatt als FB als FC löse. Wie gesagt bin ich mir nicht sicher ob du das so gemeint hast aber ich habe mal darüber nachgedacht und das...
  2. C

    Step 7 Schleife über FB

    Ich möchte den vielen konstruktiven Beiträgen und Anregungen einmal Rechnung tragen und das ganze etwas näher beleuchten. Danke auch an Mr. Scrooge den Vorschlag finde ich auch sehr interessant! Konkret geht es darum. Ich habe meien Hütte automatisiert (Ja ich kenne Oscat) und das sieht im...
  3. C

    Step 7 Schleife über FB

    Hallo zusammen, es ist ja eine etwas hitzige Diskussion entfacht. Leider bin ich am WE nicht dazugekommen das zu testen, werde das aber baldmöglichst tun und dann auch Rückmeldung geben! Zum Thema: Der Lösungsvorschlag von SoftMachine scheint auch nicht das zu sein was ich brauche eher das...
  4. C

    Step 7 Schleife über FB

    Hallo Ihr zwei, nach genau so einer Lösung habe ich gesucht! Ich probie das mal! Vielen Dank! chomp
  5. C

    Step 7 Schleife über FB

    Hallo zusammen, ich rufe innerhalb eines Multiinstanz FB mehrfach den selben FB, allerdings mit verschiedenen instanzen auf. Ist es Möglich diese in einem Array unterzubringen und dann über eine Schleife aufzurufen? Ich versuche das mal in einem ganz einfachen Bsp darzustellen: Aktuell...
  6. C

    Step 7 SCL Problem (Anfänger)

    Natürlich nicht, so war das auch nicht gemeint. Nur war das eben meine Überlegung dazu. Das das mit der Effizenz nicht so eine Rolle spielen soll? Hm, ok in meiner kleinen Haussteuerung wohl schon, da wird sich auch meine kleine CPU langweilen, aber trifft das auch auf Industrieanlagen zu? Ok...
  7. C

    Step 7 SCL Problem (Anfänger)

    Hallo StefanK, danke fürs Feedback. Ja das Thema mit den GOTOs, ich bin auch kein Freund davon und prinzipiell auf dem gleichen Standpunkt wie du. Allerdings gilt auch, keine Ausnahme ohne Regel. Im konkreten Fall könnte man anstelle des GOTO den unteren, ebenfalls von dir kritisierten Block...
  8. C

    Step 7 SCL Problem (Anfänger)

    Fixed Ok, nach noch mehr Durchläufen und Gehirnschmalz gelöst! Der Vollständigkeit halber: FUNCTION_BLOCK Blind VAR_INPUT I_Open: BOOL; I_Close: BOOL; I_Stop: BOOL; I_TriTrig: BOOL; I_MoveUp: BOOL; I_MoveDown: BOOL; I_Reference: BOOL; I_Value: REAL; I_PosUp : REAL :=...
  9. C

    Step 7 SCL Problem (Anfänger)

    Hier noch der Code: FUNCTION_BLOCK Blind VAR_INPUT I_Open: BOOL; I_Close: BOOL; I_Stop: BOOL; I_TriTrig: BOOL; I_MoveUp: BOOL; I_MoveDown: BOOL; I_Reference: BOOL; I_Value: REAL; I_PosUp : REAL := 0.0; I_PosDown: REAL := 100.0; I_TimeUp: TIME := T#90s; I_TimeDown...
  10. C

    Step 7 SCL Problem (Anfänger)

    Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einem SCL-Baustein. Ich arbeite mit dem Simatic Manager V5.4. Ich arbeite an der Automatisierung meines Hauses und konkret an einem FB für die Rollladensteuerung. Der Besagte FB (siehe Anhang) soll die aktuelle Position des...