Aktueller Inhalt von Chris1

  1. Chris1

    Unitronics V570 Bestimmte Werte je nach Produkt aus einer Tabelle laden

    hallo andi ich würde eine Tabelle anlegen mit den höchst möglichen rezeptanzahl und ein Bild für änderungen, in diesem nur ein Rezept anzeigen das laden und zurückschreiben eines Rezeptes auch mit Zeiger ist einfach ich habe schon rezepturen mit der V570 realisiert gruss chris
  2. Chris1

    Suche Besondere SPS für Außergewöhnliches Vohaben

    Hallo schau dir mal die Unitronics Steuerungen an sehr gut erweiterbar ( https://www.spectra.de/cms/downloads/unitronics/ ) ich steuere meine Solaranlagen, Wasser und Strom, Boiler, Heizung, Licht ect mit einer V700 alle Software Programmierung, Kommunikation ist Gratis die Steuerung arbeite...
  3. Chris1

    Step 5 Übertragungsproblem S5 100U CPU 102

    grundlegend gibt es kein grund warum ein programm einer 102 in einer 103 nicht laufen soll eventuell Hardware nicht gleich (periferie zugriff auf nicht vorhandene baugruppe) gruss chris
  4. Chris1

    Step 5 Übertragungsproblem S5 100U CPU 102

    Hallo Daniel meines Wissen ist die 102 eine spezielle CPU die hat 2 Modi 1. Programmiermodus und 2. Arbeitsmodus im Arbeitsmodus ist die CPU viel schneller kann aber nicht Programmiert werden kann man alles im Handbuch nachlesen auch wie umgeschaltet wird Gruss chris
  5. Chris1

    TIA Verbindung S-1212 mit LOGO 0BA8

    Hallo Nach einem Telefonat mit Siemens hat sich das Problem gelöst. die neuen S7-1200 ab 40 meine (1BE40) habe eine neue Schutzstufe und da muss unter CPU Eigenschaften, Schutz, "Verbindungsmechanissmus" der "Zugriff über PUT/GET" erlaubt werden habe ich so nicht gefunden weil ich nur einen...
  6. Chris1

    TIA Verbindung S-1212 mit LOGO 0BA8

    Hallo PN/DP Ja klar der DB ist nicht optimiert, für die Logo habe ich einen eigenen DB, nicht der gleiche wie die S71212 Kommunikation Hmm Beispiel, gibt es da mehrere? Mein Beispiel ist von dieser Seite LOGO! Anwendungsbeispiele - Steuerungen - Siemens "S7-1200 Kommunikation" aber wie...
  7. Chris1

    TIA Verbindung S-1212 mit LOGO 0BA8

    Hallo Ich habe ein Problem mit dem Verbinden einer S7-1212 (6ES7 212-1BE40-0XB0) mit einer LOGO 0BA8 ich habe das Siemens Beispiel als Vorlage genommen muss allerdings die CPU 1214 löschen um meine einfügen zu können dadurch muss ich alle Einstellungen neu erstellen. Ich erhalte absolut keine...
  8. Chris1

    TIA Kommunikation mit Moxa Nport (UDP)

    Hallo das Problem hatte ich bei einer 1214 der Recive Baustein gibt nur Rückmeldung wenn genau die Anzahl oder mehr zeichen eingetrofen sind ich musste bei LEN die Jokerlänge angeben die hat die seltsame Zahl 65535 danach funktionierte der Empfang sprich ich habe NDR erhalten und die richtige...
  9. Chris1

    TIA Tcp s7-1200

    Hallo Ja das ist richtig, NDR kommt nur 1 Zyklus, zur Kontrolle hatte ich einen Zähler Ich habe nun darüber geschlafen und nun TCon, TRCV mit den DB gelöscht und neu programmiert und nun funktioniert es ich kann nun die die Daten mit NDR übernehmen was auch immer ich beim ersten mal falsch...
  10. Chris1

    TIA Tcp s7-1200

    Hallo Das Bit DB18.DBX6.1 ist Log"1" sobald die Verbindung aufgebaut ist und wird nach spätestens 5 Sekunden mit Disconect wieder gelöscht nach dem Senden steht sofort die Antwort im DB18 ab DBB48 14 Zeichen lang, Busy bleibt bestehen NDR kommt nicht
  11. Chris1

    TIA Tcp s7-1200

    Hallo ich habe eine TCP-Verbindung zu Fremdgeräten mit den Bausteinen TCON, TSEND, TRCV, TDCON aufgebaut Ablauf: Verbindung aufbauen, wenn OK, Anfragestring senden, und auf Antwort warten, Verbindung schliessen, nächstes Gerät usw Das funktioniert auch, die Verbindungen werden aufgebaut...
  12. Chris1

    Deutsche Hilfe für VisiLogic

    Hallo egro ja der Support von Comat ist wirklich super (ausser das er immer noch kein deutsches Handbuch hat) wir hatten eine V570 die am Montag früh nach Netz ein nicht mehr Anlaufen wollte der Mann vom Support war 2 Stunden später mit einer Austausch V570 vor Ort Ich habe inzwischen etliche...
  13. Chris1

    Deutsche Hilfe für VisiLogic

    Hallo egro ja es scheint das da immer noch gearbeitet wird ;) (oder der Freiwillige hat das Handtuch geschmissen) aber ich kann dir vielleicht weiterhelfen Blinker es gibt ein Systembit das im 1 Sekundentakt arbeitet "SB3" ja wen du eine Spule setzt dann bleibt die auf 1 bis sie Rückgesetzt...
  14. Chris1

    Multiplizieren / Dividieren mit S5-100U(CPU100)

    Hallo bei der S5-115U sind dafür die Bausteine Fb242 MUL:16 und FB243 DIV:16 zuständig wenn du die nicht im Programm hast aus der CPU holen damit du den Aufruf programmieren Beschreibung steht im Handbuch Gruss Chris
  15. Chris1

    Step 7 Signalübertragung digitale I/O über Funk

    Hallo eventuell sowas? https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail%3Apid=2884208&library=dede&tab=1 gruss chris
Zurück
Oben