Aktueller Inhalt von Chris1803

  1. C

    TIA TIA V18 / VB-Script Excel SaveAs "Variabler Dateiname" ?

    Vielen Dank und entschuldige Bitte, aber ich hatte deine Antwort übersehen.
  2. C

    TIA TIA V18 / VB-Script Excel SaveAs "Variabler Dateiname" ?

    @PN/DP Vielen Dank Harald, dein Tip war Gold wert. Es waren tatswahrhaftig die " : " im String..... jetzt läuft es wie gedacht. Zu deinen Fragen: Ja als normale HMI-Variable. Am Produktionsende wird, bevor der Script ausgeführt wird, die Variable in den DB geschrieben. Diese wird zyklisch jede...
  3. C

    TIA TIA V18 / VB-Script Excel SaveAs "Variabler Dateiname" ?

    @Larry Laffer Danke für die schnelle Antwort. Hier ein screenshot von der "Namenserstellung":
  4. C

    TIA TIA V18 / VB-Script Excel SaveAs "Variabler Dateiname" ?

    Hallo Gemeinde, ich brauche mal Hilfe bei den VB-Skripten. Es soll ein Produktionsreport erstellt werden welcher den Dateinamen ,"Report_", und dann Datum und Uhrzeit, tragen soll. Die Idee dahinter: Es wird über VB eine Excel-Vorlage geöffnet, die entsprechenden Werte in Zeilen und Spalten...
  5. C

    TIA Direkter Zugriff auf einzelne Komponenten von DT

    Hahaha Zykluszeit da triffst du genau den Punkt.... dem ist schon 1nsek zu viel.... aber als Denksportaufgabe gar nicht schlecht eigentlich... Du würdest dich wundern mit was für Ideen der um die Ecke kommt. Alles getreu dem Motto:"Das haben wir immer schon so gemacht, und ich will das so wie...
  6. C

    TIA Direkter Zugriff auf einzelne Komponenten von DT

    Weil dieser Herr der Meinung ist er wäre Chef der Abteilung.... Und ja der Herr ist aus S5-Zeiten und wünscht sich nichts mehr als die alten STEP-7 Zeiten zurück. Alles was TIA betrifft und gerade der optimierte Bausteinzugriff ist seiner Ansicht nach Mist. Aber als Denkaufgabe fand ich das...
  7. C

    TIA Direkter Zugriff auf einzelne Komponenten von DT

    Danke für die Antworten. @PN/DP die CPU ist eine 1500er. Was meinst du mit "AT"? @LNy die Vorgabe/Bitte keine Konvertierung zu nutzen kam von meinem Elektroingenieur. Der achtet auf jedes Byte. Und da das DT ja nur 8 Byte anstelle von 12 Byte des DTL hat kam halt die Frage auf. Man müsste doch...
  8. C

    TIA Direkter Zugriff auf einzelne Komponenten von DT

    Hallo, Ich suche einen Weg direkt auf den Wochentag im Datentyp DT im TIA V16 zuzugreifen. Dieser Wert liegt laut TIA Information in den 4LSB von Byte 7 im BCD-Format vor. Kennt einer von euch einen Weg diesen Wert mit optimierten Bausteinzugriff "auszulesen"? Ich möchte weder konvertieren...
  9. C

    Vergleichen von DUT's/Struct in TwinCat3

    Hallo Interface. Vielen Dank hat funktioniert.
  10. C

    Vergleichen von DUT's/Struct in TwinCat3

    Hallo zusammen. Ich suche eine Möglichkeit 2 DUT's miteinander zu vergleichen. Dieses soll dem Zweck einer Verriegelung dienen. Dies ist die Version die ich in TIA erfolgreich nutze: - Ein UDT(PrgVrr) mit x-Boolschen Variabelen anlegen, - Eine FC(VrrCheck) die als Temp sowie als Input Variable...
Zurück