    Nächte langes suchen und ganz plötzlich war es ganz einfach. Den Umrichter erst in NetPro anlegen mit der Richtigen DP Adresse. Dann in der Hardwareconfig auf Steckplatz 2 das Leermodul löschen und dann kann man das passende I/O Modul einfügen. Und siehe da, in Movisuite steht verbunden...
  2. C

    SEW MDX91A-0125-5E3-4-T00/CFP21A und S7/400-2DP

    Alles gut, das hat alles Zeit. ja Natürlich Step7 V5.7+SP2 Nach einigem Versuchen, Handbücher lesen usw. bin ich irgendwo einfach Stecken geblieben und komme nicht weiter. Dieses Handbuch habe ich auch gefunden, allerdings beschreibt es lediglich wie es in Tia funktioniert und nicht in...
  3. C

    SEW MDX91A-0125-5E3-4-T00/CFP21A und S7/400-2DP

    Tatsächlich funktioniert es wenn man keine Module einfügt, dann geht der Busfehler weg auf der CPU sowie auf dem Umrichter. Wie übermittel ich nun aber Prozessdaten? natürlich meine ich eine GSD, mein Fehler. Sitze schon Nächte lang an diesem Problem. Step7 Classic V7+SP2
  4. C

    SEW MDX91A-0125-5E3-4-T00/CFP21A und S7/400-2DP

    Der Umrichter hat eine CFP21A Schnittstelle verbaut,
  5. C

    SEW MDX91A-0125-5E3-4-T00/CFP21A und S7/400-2DP

    Hallo, ich stehe vor einem Problem das ich irgendwie nicht gelöst bekomme. In einer Anlage soll ein SEW MDX91A mit Profibus mit einer S7-400/2DP verbunden werden. zum einem bekomme ich die Profibus Verbindung nicht hin, egal welche GSDML ich benutze und egal was ich hier auswähle, die...