Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
@ Onkel Dagobert:
Vielen Dank für deine Infos.
Das hab ich mir schon gedacht das die Zykluszeit des Reglers dem des OB35 (100ms) entsprechen sollte. Was mich aber sehr verwundert ist das dass Beispiel in der Online Hilfe dem Regler die Zykluszeit der Periodendauer des Pulsgen angetragen ist...
@ Hubert:
Vielen herzlichen Dank für dein Angebot.
Würde mich auf jeden Fall interessieren wie du das programmiertechnisch gelöst hast. Wahrscheinlich bräuchte ich dann nur den Laugenausgang da ja das saure [flüssige] Medium eh über den Zulauf (den ich nicht beeinflussen kann) kommt. Aber...
@RMA:
Vielen herzlichen Dank für dein Lösungsvorschlag hinsichtlich der pH-Wert Regelung. Ich werd dies mal ausprobieren und wahrscheinlich auch so umsetzen.
@Allgemein:
Aber abgesehen davon das es eine pH-Wert Regelung ist würd ich schon gern mal wissen warum der Aufbau mit dem FB41 &...
@ NBERGER:
Danke für dein Interesse.
Bei meinen Test habe ich immer den Reglerausgang beobachtet. In den Bereichen (Regler-Ausgang zw. 30-50%) wo ich aber pulsende Ergebnisse erwarte bringt mir der Pulsgen nur "1". Da ich noch in der Testphase bin hab ich ein kleines Kp (ca. 1-2) und ein...
Hallo liebe Forumsbenutzer,
ich habe folgendes Problem:
Es soll eine pH-wert Regelung realisiert werden. Es handelt sich um ein Becken mit Rührwerk. Der Zufluss/Abfluss ist nicht definiert. Durch Zugabe von "Kalkmilch" (Quetschventil via Luftdruck) wird der durch den Zufluss beeinflußte...