Aktueller Inhalt von ChrisF

  1. C

    Taktmerker funktioniert nicht

    Danke lösung war das fehlende laden aus der hardware konfiguration heraus. finde die symbolik auch schwach, hab ich so aus einer alten meisterprüfung.
  2. C

    Taktmerker funktioniert nicht

    P1 ist ein Leuchtmelder, der bei normalem Betrieb der Motoren leuchtet, bei Ausfall des Motorschutzes (negiert wg. Leitungsbruchsicherheit) blinken soll. Der OB1 ruft den FC10 auf, ja. Sprich mein grüner Balken läuft wenn ich die "Brille aufsetze". In der Variablentabelle macht der Merker...
  3. C

    Taktmerker funktioniert nicht

    Das ist kein Merker sondern Motor Nr. 1 ;-) Eventuell nicht die beste Beschriftung. Hardware in PLCSIM laden...hm. Ich habe meine Hardware gespeichert und übersetzt. In PLCSIM lade ich OB1 und in meinem Fall FC10. "MW - MD"?? sagt mir leider nichts - jedenfalls wird bloß dieser eine Merker an...
  4. C

    Taktmerker funktioniert nicht

    Das Häkchen in der Hardware Konfig in den Objekteigenschaften der CPU ist gesetzt, das dort angegebene Byte wird auch verwendet. Es ist zum Haare raufen...
  5. C

    Taktmerker funktioniert nicht

    Hallo, mache aktuell Meisterschule Elektrotechnik und steh' ein wenig auf Kriegsfuss mit dem Taktmerker auf S7 Ebene. Hier alle erforderlichen Info's: CPU: 314 Step 7 V5.4 + SP5 PLCSIM V5.4 + SP3 O "M1_-n" O UN "F9_Schutz" U "Takt" O "M1_+n"...